[请教]持力层采用换填方法进行处理,土样的分析是否还有意义 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lele33
 

发帖
31
土币
1034
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-14
请教,我们做一个场地的土质分析,取的是本场土的原始的土(水位很深的情况下),如:取了粉质粘土做了土质分析,但经评价本场土天然地基不能满足要求,采用了砂石换填处理了地基土,那么本场地的土样分析是对本工程的建筑是否还有意义?
2条评分土币+4
goodd112 土币 +1 - 2012-01-16
wanfen226 土币 +3 - 2012-01-14
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-14
对本工程的建筑还有意义
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-14
不取土分析,怎么知道土不行
Welcome to beijing!
离线lele33

发帖
31
土币
1034
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-14
但地基土的承载力够不够好像与土样的易溶盐分析没有什么必然联系呀 m8:9Uv  
我好像是没写清楚呀,我说的土样分析是土的易溶盐分析,不是常规或颗分 Af`qe+0E  
怨本人呀
离线goodd112

发帖
192
土币
623
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-16
持力层是被换填了,但是基础周边及基础之间(如条形基础或独立基础)的回填土应该还是原土,所以做原土的土质易溶盐分析还是很必要的,如果腐蚀性过大,则就需要采取防腐措施,并且可能原土就不适合做回填土了。
河南勘察综合甲级
15670602578
离线wwd22486592

发帖
125
土币
5735
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
来学习学习
离线孙超

发帖
33
土币
293
威望
101
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-02
个人认为之前取的粉质粘土易溶盐试验没有意义了