论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1988阅读
  • 5回复

储液罐,电视塔的设防水准,应该查找什么规范? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erdas
 

发帖
189
土币
2
威望
325
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-13
构筑物规范太老了,水准只是50年63%和10%。看到一些案例中的水准,不知道具体出处,有谁了解么?
离线locorun

发帖
14
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-13
广播电影电视建筑抗震设防分类标准 0a@tPskV  
甲类电视塔设防概率水准 100年超越概率5% Rp:I&f$Hk/  
其他有没有就不知道了
离线南极企鹅

发帖
764
土币
26823
威望
213
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-15
没有规范,不止是储液罐和电视塔,这是个地震局自己也头痛的问题,因为行业规范不是一个部门的事,和各部门规范协调已经十年有余了,已经取得了一些进展,如和石油部门的协调。但现行的《工程场地地震安全性评价》本身也有一些问题,如定量规定远远达不到要求,不同的工程特性规定太粗略等等。感觉地震部门研究水平强大,但缺少工程经验。地震部门不缺少研究员,但好像缺工程师。 V}Q`dEk2r  
pRsIi_~&  
规范尤其是国家标准,应该很严密而细致,《工程场地地震安全性评价》很粗略不说,也不严密。如宣贯教材,我的理解应该相当于条文说明吧,有一些错误或矛盾的地方,而且还不少。
离线yc60021

发帖
39
土币
34
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
      
离线wlhui

发帖
242
土币
1148
威望
1276
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-17
恩,好像没有专业规范
离线yanhui85858

发帖
46
土币
142
威望
217
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-24
借用 石油化工方面的钢质构筑物规范