基坑工程中,若采用悬挂式止水帷幕(即止水帷幕没有进入不透水层,但已满足抗渗流稳定性计算),施工时应进行抽水处理,这时候水位应该是一直变化的,请问水位监测报警值如何确定呢?现在一般是监测稳定水位,但是只要抽水,水位是一直会发生变化的,抽水同时如何保证水位稳定?求解
不卑不亢,谦虚谨慎
离线tsywyg

发帖
990
土币
7654
威望
94
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
基坑开挖时要求把水位降至开探面以下,要和抗渗流水位比较一下,那个要求高(水位低)就采用那个控制,再加上一安全系数。 T :CsYj1  
刚开始抽水时,水位下降比较快,如果地下水持续下降,可以停一些设备,如果降不下去,就要增加设备。先进行试抽,检验设计情况,最后设备固定,一定时间后,地下水会保持一个动态平衡。
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
不懂,学习下
YL
离线ericlee

发帖
68
土币
90
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-17
水位稳定应该指的是坑内水位稳定,这就要控制好,坑内降水速度,使得坑外止水帷幕之外与坑内的水头差引起的坑内水位上升的速度和坑内抽水的速度正好差不多抵消,这样坑内水位就平衡了。