1. 某建筑物条形基础,埋深1.5m, 条形基础轴线间距为8m,按上部结构设计,传至基础底面荷载基本组合的基底压力设计值为每延米400KN,地基承载力设计值估计为200Kpa,无明显的软弱或坚硬的下卧层。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)进行详细勘察时,勘探孔的孔深以下列哪一个深度为宜?
(A)8m (B)10m
(C)12m (D)15m
2. 某工程场地进行了单孔抽水试验,地层情况及滤水管位置见示意图,滤水管上下均设止
水装置,主要数据如下:
钻孔深度:12.0m; 承压水位:1.50m
钻孔直径:800mm; 假定影响半径:100m。
降深 涌 水 量
第二次 2.1m 510 t/d
第二次 3.0m 760 t/d
第三次 4.2m 1050 t/d
试用裘布依公式计算含水层的平均渗透系数。
(不保留小数)。
(A) 72m/d
(B) 90m/d
(C) 107m/d
(D) 136m/d
3. 在较软弱的粘性土中进行平板载荷试验,承压板为正方形,面积0.25m2。各级荷载及相应的累计沉降如下:
p(Kpa) 54 81 108 135 162 189 216 243
s(mm) 2.15 5.05 8.95 13.90 21.50 30.55 40.35 48.50
根据p-s曲线, 按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89),承载力基本值最接近下列一个数值?
(A)81Kpa
(A) 110Kpa
(B) 150Kpa
(C) 216Kpa
4. 某一黄土塬(因土质地区而异的修正系数β取0.5)上进行场地初步勘察,在一探井中取样进行黄土湿陷性试验,成果如下:
取样深度(m) 自重湿陷系数δZ X 湿陷系数δS
1.00 0.032 0.044
2.00 0.027 0.036
3.00 0.022 0.038
4.00 0.020 0.030
5.00 0.001 0.012
6.00 0.005 0.022
7.00 0.004 0.020
8.00 0.001 0.006
请计算得出该探井处的总湿陷量(不考虑地质分层)最接近下列哪一个数值?
(A)△=18.9cm (B) △=31.8cm
©△ =21.9cm (D)△=20.7cm
5. 某一粘性土层,根据6件试样的抗剪强度试验结果,经统计后得出土的抗强度指标的平均值为:φm =17.50, cm =15.0Kpa;并算得相应的变异系数 。根据《岩土程勘察规范》(GB50021-94),则土的抗剪强度指标的标准值φ k、c k最接近下列哪一组数值?
(A)φ k =13.90 ,c k =11.3Kpa (B)φ k = 11.40,c k =8.7Kpa
(C)φ k = 15.30 ,c k =12.8Kpa (D)φ k =13.10 ,c k =11.2Kpa
6. 某沉箱码头为一条形基础,在抛石基床底面处的有效受压宽度Be′=14.54m,墙前基础底面以上边载的标准值q k=18Kpa,抛石基床底面在下地基土的指标标准值为:内摩擦角φ k =300 ,粘聚力c k=0,天然重度r =19.0KN/m3.抛石基床底面合力与垂线间夹角δ′=11.310。不考虑波浪力的作用,按《港口工程地基规范》(JTJ250-98)算得的地基极限承载力的竖向分力标准值最接近下列哪一个数值?
(注:φ k=300时,承载力系数N r b=8.862, Nqb=12.245)
(A) 7566KN/m (B)7854KN/m
(C)7950KN/m (D)7820KN/m
7. 已知条形基础宽度b=2m,基础底面压力最小值Pmin=50Kpa,最大值Pmax=150Kpa,指出作用于基础底面上的轴向压力及力矩最接近下列哪一种组合?
(A) 轴向压力230KN/m,力矩40KN•m/m
(B) 轴向压力150KN/m,力矩32KN•m/m
(C) 轴向压力200KN/m,力矩33KN•m/m
(D) 轴向压力200KN/m,力矩50KN•m/m
8. 有一箱形基础,上部结构和基础自重传至基底的压力p=80Kpa,若地基土的天然重度r =18KN/m3,地下水位在地表下10m处,当基础埋置在下列哪一个深度时,基底附加压力正好为零?
(A)d =4.4m (B) d =8.3m
© d =10m (D) d =3m
9.某建筑物采用独立基础,基础平面尺寸为4m×6m,位距地表1.0m, 地基土层分布及主要物理力学指标基础埋深d =1.5m, 拟建场地地下水如下表:
层序
土名 层底深度(m) 含水量
(%) 天然重度(KN/m3) 孔隙比
e 液性指标IL 压缩模量Es(MPa)
① 填土 1.00 18.0
② 粉质粘土
3.50
30.5
18.7
0.82
0.70
0.75
③
淤泥质粘土
7.90
40.8
17.0
1.38
1.20
2.4
④ 粘土 15.00 22.5 19.7 0.68 0.35 9.9
假如作用于基础底面处的有效附加压力(标准值) P0=80Kpa, 第④层属超固结土(OCR=1.5),可作为不压缩层考虑,沉降计算经验系数ψs取1.0, 按《建筑地基基础设计 规范》(GBJ7-89)计算独立基础最终沉降量s(mm),其值最接近下列哪一个数值?
(A)58 (B)84
(C)110 (D)118
10. 某建筑物采用独立基础,基础平面尺寸为4m×6m,基础埋深d =1.5m,拟建场地地下水位距地表1.0m,地基土层分布及主要物理力学指标见第9题表。假如作用于基础底面处的有效附加压力(标准值)P0=60Kpa,压缩层厚度为5.2m,按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)确定沉降计算深度范围内压缩模量的当量值,其结果最接近下列哪一个数值?
(A)3.0Mpa (B) 3.4Kpa
© 3.8Kpa (D) 4.2Kpa
11.条形基础宽2m,基底埋深1.50m,地下水位在地面以下1.50m,基础底面的设计荷载为350KN/m,地层厚度与有关的试验指标见下表:
层号
土层厚度
(m) 天然重度
r(KN/m3) 压缩模量
Es(Mpa)
① 3 20 12.0
② 5 18 4.0
在对软弱下卧层②进行验算时,为了查表确定地基压力扩散角θ,z / b应取下列哪一个数值?
(A)1.5 (B) 4.0
© 0.75 (D) 0.6
12.条形基础宽2m,基底埋深1.5m, 地下水位在地面以下1.50m, 基础底面的设计荷载为350KN/m, 地层厚度与有关的试验指标见第11题表。在软弱下卧层验算时,若地基压力扩散角θ=230,扩散到②层顶面的压力PZ最接近于下列哪一个数值?
(A)89Kpa (B)196Kpa
(C)107Kpa (D)214Kpa
13.已知基础宽度b=2m,竖向力N=200KN/m,作用点与基础轴线的距离e′=0.2m,外侧水平向力E=60KN/m,作用点与基础底面的距离h=2m,忽略内侧的侧压力,试说明偏心距e满足下列哪一种条件?
(A) (B)
(C) (D)
14.基本条件同第13题,仅水平向力E由60KN/m,请问基础底面压力的分布接近下列哪一种情况?
(A)梯形分布 (B)均匀分布
(C)三角形分布 (D)一侧出现拉应力
15.某市地处冲积平原上当前地下水位埋深在地面下4m,由于开采地下水使地下水位逐年下降,年下降率为1m,主要地层有关参数的平均值如下表所示 ,第3层的不透水的岩层。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)所规定的计算方法,第3层以下地层可能产生的微量变形,请问今后20年内该市地面总沉降(s)将接近下列哪一个数值?
层
序
厚度
(m)
层底深度 物理力学性质指标
地层 (m)
孔隙比e
a(Mpa-1)
1 粉质粘土 5 5 0.75 0.3
2 粉土 8 13 0.65 2.5
3 细砂 11 24 150
(A) 8.97cm (B) 16.78cm
© 20.12cm (D) 25.75
16.有一个在松散地层中形成的较规则的洞穴,其高度H0为4m,宽度B为6m,内摩擦角为400,应用普氏松散介质破裂拱(崩坏拱)概念,这个洞穴高度可算得为下列哪一个数值?
(A)4.77m (B) 5.80m
© 7.77m (D) 9.26m
17. 某一滑坡面为折线的单个兴高采烈坡, 拟设计抗滑结构物,其主轴断面及作用为参数如下列图、表所示,取计算安全系数为1.05时,按《岩石工程勘察规范》(GB50021-94)的公式和方法计算,其最终作用在抗滑坡推力p3最接近下列哪一个数值?
下滑分力T
(KN/m) 抗滑力R
(KN/m) 滑面倾角
θ 传递系数
ψ
① 12000 5500 450 0.733
② 17000 19000 170 1.0
③ 2400 2700 170
(A) 3874KN/m
(B) 4200KN/m
(C) 5050KN/m
(D) 5170KN/m
18. 一承重墙壁条基埋深2m,基底以下为6m厚粉土层,粉土粘粒含量为9%,其下为12m厚粉砂层,粉砂层下为较厚的粉质粘土层,近期内年最高地下水位在地表以下5m,该建筑所在场地震烈度为8度,按近震考虑。勘察工作中为判断粉土及粉砂层密实程度,在现场沿不同深度进行了标准贯入试验,其实测N63. 5值如图所示,根据提供的标贯试验结果中有关数据,请分析该建筑场地地基土层是否液化, 若液化它的液化指数ILE值是多少? 下列哪一条是与分析结果最接近的答案?
(A) 不液化
(B) ILE =7.5
(C) ILE =12.5
(D) ILE =16.0
19.水闸下游岸墙高5m,墙背倾斜与重线夹角ψ1 =200,断面形状如图所示,墙后填料为细
砂,填土表面水平,无超载(q =0)粗砂内磨擦角φ=320(静动内磨擦角差值不大,计算均用320 ),墙背粗砂间磨擦角δ=150。岸墙所在地区地震列度为8度,度参照《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-2000)4.9.1条文建议及本题要求,计算在水平地震力作用下(不计竖向地震力作用)在岸墙上产生的地震主动土压力值FE 。计算所需参数除图中给出φ、δ及压实重力密度r外,地震系数角θe取30,请问计算所得的FE最接近下列答案中的哪一个数值?
(A) 28KN/m
(B) 62KN/m
(C) 85KN/m
(D) 120KN/m
20.某场地抗震设防烈度8度,近震,场地类别Ⅱ类。建筑物A和建筑物B的结构自振周期分别为:TA=0.2 s和TB=0.4S。根据《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89),如果建筑物A和B的地震影响系数分别以aA和aB表示。问aA/aB的比值最接近下列哪一个数值?
(A)0.5 (B) 1.1
© 1.3 (D) 1.8
21.某场地抗震设防烈度8度,近震,地下水位深度dw =4.0m, 土层名称、深度、粘粒含量及标准贯入锤击数如下表。按《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)采用标准贯入试验法进行液化判别。问表中这四个标准贯入点中有几个点可判别为液化土?请从下列选项中选择一个正确的答案。
标准贯入试验结果(dW =4.0m)
土层
名称 标 准 贯 入 试 验
粘粒含量
pc(%)
深度(m)
编号
深度d s(m)
实测值
校正值
③
粉土 3-1 7.0 5 4.3 12
6.0~10.0 3-2 9.0 8 6.6 10
④
粉砂 4-1 11.0 11 8.8 8
10.0~15.0 4-1 13.0 20 15.4 5
(A) 4个 (B) 3个
© 2个 (D) 个
22.按照《公路工程抗震设计规范》(JTJ001-98)关于液化判别的原理,某位于8区的场地,地下水位在地面下10m处,该深度的地震剪应力比τ/σc(τ为地震剪应力,σc为该处的有效覆盖压力)最接近于下列哪一个数值?
(A)0.12 (B) 0.23
© 0.31 (D) 0.40
23.某场地地面下的粘性土层厚5m,其下的粉砂层厚10m。整个粉砂层都可能在地震中发生液化。已知粉砂层的液化抵抗系数Cc=0.7。若采用摩擦桩基础,桩身穿过整个粉砂层范围,深入其下的非液化土层中。根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89),由于液化影响,桩侧摩阻力将予以折减。请问在通过粉砂层的桩长范围内,桩侧摩阻力总的折减系数约等于下列哪一个比值?
(A)1/6 (B)1/3
(C)1/2 (D)2/3
24.某住宅小区两幢高层建筑基坑边坡支护,施工图预算价为131万元,请计算下列岩土工程设计概算中哪一个数值符合正确性精度要求?
(A)150万元 (B)146万元
(C)143万元 (D)137万元
25.某河中构筑物岩土工程勘探1号钻孔深度为20m,河水深度12m。岩土地层为:0~3m砂土,3~5m硬塑粘性土,5~7m为粒径≤50mm含量>50%的卵石,7~10m为软岩,10~20为较硬岩。0~10m跟管钻进,按2002年版工程勘察收费标准计算,下列哪一个收费额是正确的?
(A)5028元 (B)5604元
(C)13199元 (D)12570元