1.浅部明显缺陷桩的动测波形特征 mX%T"_^
y>X(GF^
①当以重锤激振时,实测波形表现为宽峰或者大低频曲线; *P/DDRq(2
= q(?ALGc
②用轻的刚性锤激振时,为多次等间隔或下拉式等间隔振荡峰,且反射峰相对入射峰幅值较高; UX'q64F!
rJ{k1H >
③入射峰振幅明显高于正常桩的振幅; {9FL}Jrt
#^}s1
4n
④刚体碰撞的特性。 xn>N/+,
bcUSjG>
2.动测发现大批断桩后如何处理? !sp`oM
K 6yD64
很多检测人员在检测时发现大量断桩,也就是所谓的IV类桩,这是所有人都不愿意遇到和感到麻烦接踵而至的事情。如何处理呢? &;bey4_J
经过综合分析,大家认为应该如下处理: 8!b>[Nsc
1,不要声张,不要把声势搞大,否则不好收场; kC ALJRf~d
2,现场亲自全部核对一下桩位和桩号; IE3GZk+a~
3,回去向领导汇报; 5IA3\G}+
4,组织几个圈子里的朋友一起看波形; $DaQM'-
5,帖几个到专业论坛上大家讨论; !ALq?u
6,领导决定如何出报告,就如何出报告,责任按权利大小分担; _f~$iY
7,要委托方先交检测费,再告诉检测结果,再给他们报告; K^",LCJA
8,如果发现是浅部问题,处理以后再测测看; 2*< PmKI
9,建议他们再找自己的熟人测测看,当然是私下口头地; l<qEX O
10,适当的时候,和设计人员交换意见。 Y_6v@SiO
^ZIs >.'
A)gSOC{3F)
3.动测确定III、IV类桩的几点原则 p({Lp}'
YCVT0d
*低应变动测定量分析存在难度,因此人为因素和经验因素较多。 Yhz Dw8f
*开挖验证经验不足 K,6{c^qf
*判定Ⅲ、Ⅳ以后,设计等会特别重视,必须进行处理,代价可能会很大,因此必须很慎重。 g{
;OgS3>
(w#)|9Cxm
*判Ⅲ、Ⅳ时注意的细节 P#MUS_x
除了通过实测波形直观判读缺陷反射外,还需注意以下事项: i&p6UU
①工程质量的总体印象 RUq[HxF)
6
②异常桩的数量和总体比例 R!
n7g8I%
③地质状况有无异常和敏感问题,如淤泥层 {>PEl;,-
④施工记录有无存在异常的记录 LqO=wK~
⑤问题桩所在的承台桩的数量 bPif"dhHe
⑥问题桩所在的位置 ei>iXDt
⑦施工工艺和在所在地区使用的可靠性 EM@EB<pRX
⑧是否因土方开挖导致损坏 K2\)9
⑨桩位的偏差是否明显,是否倾斜 O)DAYBv^
⑩排除预制桩的接桩缝反射 ;" D~F
参考以往开挖出验证取得的经验