论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4485阅读
  • 4回复

[求助/请教]大直径嵌岩桩是否每桩对持力层检验? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kinggel
 

发帖
84
土币
6258
威望
78
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-15
规范:根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.6强条:人工挖孔桩终孔时,应对桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。 ~,x4cOdR#  
xO4""/ n  
请教如下:高层建筑,单柱单桩。 1So`]N4  
1、根据条文说明,是否需要对每桩进行下卧层3d或5m范围进行二次钻探或是地质雷达探测检验持力层完整性? {f;DhB-jj  
2、对于重庆侏罗系沉积的普通砂岩、泥岩,是否需要每桩作桩端持力层检验? x-b}S1@  
3、对该项目,勘察钻孔仅9孔,深度均在桩端以下8-10m,无不良地质条件,现施工共有88个桩孔,二次钻探或雷达检验数量如逐桩进行,工作量远大于勘察工作,是否合理? $s"-r9@q  
bicbCC6kC  
请各位老师、前辈、专家不辞吝教!谢谢! 0y2zjXM;3  
6A ptq  
山高千仞,无欲则刚;海纳百川,有容乃大。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
需要对每桩进行下卧层3d或5m范围进行二次钻探或是地质雷达探测检验持力层完整性
离线kinggel

发帖
84
土币
6258
威望
78
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-17
谢谢楼上,我昨天请教了重庆这边勘察界的前辈和老师,他们比较一致的观点是:对于普通砂岩泥岩地层,详勘未发现不良地质现象的,可按一定比例如10%作二次钻探检验,如二次钻探中发现有不良地质现象,再增加检验数量,如无,则不需再做。
山高千仞,无欲则刚;海纳百川,有容乃大。
离线buruno

发帖
206
土币
176
威望
26
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-18
岩溶地区都需要一桩一孔钻探 MPF({Pnx7  
如何其它岩性的岩石一般不需要
离线budingo

发帖
28
土币
690
威望
61
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
1、根据条文说明,是否需要对每桩进行下卧层3d或5m范围进行二次钻探或是地质雷达探测检验持力层完整性? mYj)![   735l&(3A\  
2、对于重庆侏罗系沉积的普通砂岩、泥岩,是否需要每桩作桩端持力层检验? ?z <-Ww   +U?73cYN  
3、对该项目,勘察钻孔仅9孔,深度均在桩端以下8-10m,无不良地质条件,现施工共有88个桩孔,二次钻探或雷达检验数量如逐桩进行,工作量远大于勘察工作,是否合理? Yg,;l-1   Ak$9\Sl  
#@xB ?u-0q uLNOhgSUf  
对于大直径嵌岩桩,是要对桩端持力层岩性进行判定,对于桩端以下3D或5M以内岩性的判定应该在勘察时对整个场地的地质情况就有一个明确的结论,这就要从勘察工作开始的时候就应该把握整个工作的重点是什么,对于个别的异常桩可进行超前钻。如果自己都没把握对桩端以下地层有一个明确概念的话,那只能说明工作做的不够细致。
快速回复