论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2592阅读
  • 8回复

[热点探讨]强夯承载力检测载荷板应该用多大尺寸的? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bamor
 

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-09
某工地采用高能级强夯处理,强夯能级为6000kN.m~12000kN.m,那么处理完以后承载力检测应该采用多大的载荷板进行载荷试验,是按照浅层平板载荷试验规程做,还是按照复合地基载荷试验要求做?麻烦各位专家给我提供宝贵意见?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-09
按照浅层平板载荷试验规程做
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
按照浅层平板载荷试验规程做
Welcome to beijing!
离线jkc946

发帖
184
土币
3077
威望
826
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-10
应依据强夯处理方式,地基处理规范上都有,载荷试验要做,原位测试更重要。
离线乡巴佬

发帖
221
土币
89671
威望
406
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-13
最小0.25㎡
离线bamor

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-18
看过一些资料,好多都是用1.0m方板,也有用1.5m方板的,个人感觉载荷板大点会比较好
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-22
建议采用2×2m板
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-25
按照浅层平板载荷试验规程做
离线sunny憨憨

发帖
10
土币
4708
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-16
规范要求面积那么大  对于承载力要求较高的    检测的时候 加 荷载就麻烦
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站