如下图,燃气管埋于土中,管径为D,覆土厚度为H,管顶压力是否等于土的自重应力p=r.H ?



又如下图:若在管顶上方加一块混凝土板,刚性的,是否能减小管顶土压力?

离线孤狼啸月

发帖
206
土币
10955
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-24
第一题具体要看埋深,浅埋可按全自重计算,若为深埋则可按太沙基理论或普氏理论进行计算;第二题混凝土板两侧没有支撑,上部荷载依然会传到管顶,应该不能减小管顶土压
离线xielihui

发帖
169
土币
40
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-24
感觉第二题不能减小管顶压力
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-24
回 孤狼啸月 的帖子
孤狼啸月:第一题具体要看埋深,浅埋可按全自重计算,若为深埋则可按太沙基理论或普氏理论进行计算;第二题混凝土板两侧没有支撑,上部荷载依然会传到管顶,应该不能减小管顶土压 (2012-07-24 09:13) 

谢谢解答,我也认为后面的确实是不能减少土压力的。
离线clintelf

发帖
236
土币
994
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-28
若在管顶上方加一块混凝土板,刚性的,是否能减小管顶土压力?
这个问题应该视具体情况而定。
采用明挖施工,开挖范围在混凝土板内,回填土与原土压缩性质相差较大,肯定会引起混凝土板下原土与回填土部分压力的不同,也就影响了管顶与管侧压力的变化,如何变化及变化大小还要视具体情况。

若采用顶管施工,混凝土板如何放?