论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2568阅读
  • 9回复

[变形监测]墙顶水平位移监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maguohai123
 

发帖
19
土币
1
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-11

向大家请教一下,基坑采用地下连续墙做围护结构时,监测墙顶水平位移的目的是什么?难道不能将测斜管的0m处的变形作为水平变形吗?用全站仪测墙顶水平位移时x和y坐标都代表什么?谢谢了

发帖
1367
土币
42164
威望
3264
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-11
监测墙顶测点 可以反映水平位移 也可以反映沉降,测斜管只是塑料的管口容易破坏掉,测位移的方法有很多种。坐标测量 小角法  正倒镜 。。。。
等待奇迹吧!
离线zhaoguilin

发帖
34
土币
499
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-11
监测墙顶水平位移的目的是跟踪基坑表面位移情况,超过变形预警值的话,说明危险,要采取相应措施防止事故发生。测斜仪是测量深层土体位移的工具,测斜管0m处变形很不准确。用全站仪测X  ,Y坐标,应该是用坐标法,根据每次坐标值的变化量,得出位移量,从而达到检测目的。
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2012-08-13
离线maguohai123

发帖
19
土币
1
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-11
回 zhaoguilin 的帖子
是用全站仪测,那么x和y坐标分别是代表什么呢?
离线maguohai123

发帖
19
土币
1
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-11
回 zhaoguilin 的帖子
zhaoguilin:监测墙顶水平位移的目的是跟踪基坑表面位移情况,超过变形预警值的话,说明危险,要采取相应措施防止事故发生。测斜仪是测量深层土体位移的工具,测斜管0m处变形很不准确。用全站仪测X  ,Y坐标,应该是用坐标法,根据每次坐标值的变化量,得出位移量,从而达到检测目的 .. (2012-08-11 16:30) 

x和y哪个代表地下连续墙向基坑内侧移动了?
离线cyf555

发帖
192
土币
89
威望
402
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-13
这要看你定向了,如果基坑形状比较规则的话,可以以一条边作为0方向,那y坐标的变化就表示这条边上的测点位移量了
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-08-13
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-13
回 maguohai123 的帖子
maguohai123:是用全站仪测,那么x和y坐标分别是代表什么呢? (2012-08-11 16:33) 

地理坐标

两次测量之间的位移代表变形,你是刚参加工作吧?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线flame_hao

发帖
244
土币
1765
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-13
就是北坐标和东坐标了,根据实际情况定。
离线maguohai123

发帖
19
土币
1
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-16
回 yuanap 的帖子
我还是在校学生,问题可能浅薄一些,请见谅,我所监测的基坑监测值中x不太变化,而y是有明显的变化的,那么请问是不是y坐标就可以代表基坑的围护结构在向基坑内侧或者外侧变化,可以不用考虑x坐标呢?   谢谢
离线chzh0729

发帖
298
土币
57
威望
74
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-11
进来看看,可没什么用哦。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站