我想问一下大家:如果维护桩的钢精笼不是整体的下去,那么测斜管怎么安放?<测斜管是puc的材料>
牛在天上飞
离线gangbi0516

发帖
44
土币
969
威望
47
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-27
    应该是pvc管吧,这种情况我也遇到过,关键是导槽的对准,将下面一节绑扎好,上面一节绑扎松一些,方便旋转,但是控制其上下活动,并且接头处附近的管段不要绑,以便于两节测斜管的对齐。强调的是套管一定要用铁丝预加固,防止套管会开裂。
    方法是实践中摸索出来的,希望你能总结出更好的办法,共同交流。
1条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-03-27
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-27
楼上说的不错

其实在工程施工中,各种情况都有,必须兼顾各方,统筹考虑。

但,1要保护好测斜管的安全有效、2也要施工方便。

这些都只有在实践中获得,
楼主看你安装后有什么心得可以写出来共享啊!
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线cumtgxh

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-27
引用第1楼gangbi0516于2008-03-27 16:00发表的  :
不过测斜管经常被破坏,现在我都是在桩对应的基坑外侧位置大概1m左右钻孔埋设,这样比较容易保护,而且数据也比较准确。
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-03-27
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-28
路过,学习一下
离线herrocxy
发帖
3
土币
200
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-02
钻孔.....应该很费劲吧
12345
离线jianhuacai

发帖
385
土币
3691
威望
876
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-05
测斜导管应埋设于地基土体水平位移最大的平面位置,一般埋设于路堤边坡坡趾或边沟上口外缘1.0m左右的位置。
绝望之山开采希望之石
离线bluesilence

发帖
535
土币
9560
威望
1643
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-05
不错,讨论我收益菲浅
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-08
地应力研究与应用
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-08
地应力研究与应用
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-08
地应力研究与应用
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-08
岩土工程监测 
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站