论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1622阅读
  • 1回复

[求助]惯性矩相差很大,为什么桩顶位移相差很小? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geo_zhb
 

发帖
71
土币
11440
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-28
       本人做一滑坡治理的时候,受到各种条件限制,须采用钢桩治理。方案一采用的是P50的钢轨,惯性矩约2000cm4;方案二采用的是12号工字钢,惯性矩约440cm4。均采用6×3的组合群桩(沿着滑动方向3排,排距0.8m),桩顶设置承台(把18根桩顶约束),受到的荷载、桩间距都一样。采用力学模型为桩底为固定约束,桩顶为弱固结,这相当于一超静定结构力学了。我们采用两种软件计算,但是桩顶位移几乎没有差别 +a= 0\lpOy  
       本人的疑问就是:桩顶位移和惯性矩有很大的关系。现在P50钢轨的惯性矩是12号工字钢的4倍,为什么组合成群桩后,桩顶位移几乎没有差别??
离线思路土木

发帖
92
土币
501
威望
-1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-28
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站