[请教]关于海边建筑~水的腐蚀性评价 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zsbao_14
 

发帖
204
土币
2
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-21
关键词: 腐蚀性
最近做的一个海边高层的勘察,水质分析结果出来了,但有个问题却让我很困惑: G-7!|&  
高层建筑拟用桩基础,埋深40~50米,0~18米为粗砂层,水位埋深约5米,场地离海边约20米《——这是基本情况 bsCl w  
这些问题主要集中在“水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价”分析的是水中cl—氯离子的含量分别为6735mg/L、33677mg /L。 QjT$.pU d  
第一个问题:我是否应该按“长期浸水”和“干湿交替”两种情况对腐蚀性进行分段评价? q|7i6jq\*R  
第二个问题:我如果按“长期浸水”来进行评价,它只有两个等级:1、(微 <10000) 2、(弱 10000~20000) 其中一个氯离子含为33677,超出这两个等级,应该怎么对它进行评价? CG#lpAs  
大家一起来讨论一下吧~
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-21
应该按“长期浸水”来进行评价吧、
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-21
第一个问题:应该按“长期浸水”和“干湿交替”两种情况分别对腐蚀性进行评价,至于分不分段无所谓,因为你得到的设计数据可能要改,只要分析情况,剩下的让设计自己处理~~ :QoW*Gs1  
第二个问题:超出了“弱 10000~20000”这个等级,没有遇到过,不过按照勘察的国标条文说明应该要专门研究,已经超出了国标的范围了~~
大胆假设,小心求证
离线zsbao_14

发帖
204
土币
2
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-22
回 北侠 的帖子
北侠:应该按“长期浸水”来进行评价吧、 (2012-09-21 19:29)  D JZ$M  
O+?vQ$z  
这样的话,稳定水位以上的桩基础受到的腐蚀性为强,要不要专门进行防腐蚀处理的?
离线zsbao_14

发帖
204
土币
2
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-24
回 geminizzy 的帖子
geminizzy:第一个问题:应该按“长期浸水”和“干湿交替”两种情况分别对腐蚀性进行评价,至于分不分段无所谓,因为你得到的设计数据可能要改,只要分析情况,剩下的让设计自己处理~~ ]57yorc`  
第二个问题:超出了“弱 10000~20000”这个等级,没有遇到过,不过按照勘察的国标条文说明应该要专门研究 .. (2012-09-21 22:41)  !zsrORF{  
@j"6f|d  
对额,都超出规范的范围了……让人很郁闷的数值啊~
离线duchunpeng

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-16
不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂