请教各位前辈一个关于用理正算扶壁式挡墙肋板配筋的问题:  用理正算出来的扶壁式挡墙的肋板的配筋量是指:每延米的配筋量?  还是每个肋板的配筋量? zHW&i~  
如:(红色部分) u^L_X A  
[距离墙顶 9.500(m)处]
      截面宽度  B  = 0.400(m)
      截面高度  H  = 5.100(m)
      翼缘宽度  BT = 3.400(m)
      翼缘高度  HT = 0.500(m)
      抗弯配筋面积最大值结果:组合2(组合2)
      截面弯矩:       M  = 6405.894(kN-m)
      配筋面积:       As = 5047(mm2)
      抗剪配筋面积最大值结果:组合1(组合1)
      截面弯矩:       Q  = 1170.104(kN)
      配筋面积:       Av = 0.480(mm2/mm)
      裂缝已控制在允许宽度0.200mm以内,以上配
    筋面积为满足控制裂缝控制条件后的面积。
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-12
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
肿么还没有人来给个醍醐灌顶之类的
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-13
      是指每个扶臂的受力钢筋量。
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-13
回 laotumu 的帖子
laotumu:      是指每个扶臂的受力钢筋量。 (2012-12-13 09:17)  +vtI1LC;_  
#dgWXO  
谢谢   这样量就正常多了  呵呵