论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3099阅读
  • 14回复

[求助]20多米深的填土基坑请教。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线phllchy
 

发帖
239
土币
2002
威望
1868
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-21
一个22米深的基坑全部位于填土中,长条形,放坡条件不大,距离基坑边约8m有一栋-1f/4f的楼房(采用桩基础),现请教采用那种支护结构比较好。 y2C/DyuAY|  
(1)采用桩+钢支撑的话,基坑短边两侧有4m的高差造成支撑两侧土压力不平衡,这种情况下能不能采用钢支撑啊,若能设计和计算中应该注意一些什么问题啊; MD+ eLA7  
(2)采用复合式土钉墙的话,基坑太深了,若采用该方案复合式土钉墙如何考虑; YGq-AB  
(3)桩锚的话,锚索对建筑基础会不会有影响啊,锚索要锚入中风化岩石中,入射角度要45°,长度超过40m。 1Imb"E  
请各位专家提出宝贵建议。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 桩锚也可以;钢支撑如果施工便利也行 2013-02-26
离线高宝宝

发帖
93
土币
320
威望
6
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-21
回 zhrwang 的帖子
zhrwang:内支撑方案,且上部第一道支撑必须采用钢筋砼支撑。下部有条件时最好也用钢筋砼支撑。 y0XI?Wr  
所谓高差引起的土压力不平衡,准确叫法应该是主动土压力不平衡,在此情况下,支撑体系整体往主动土压力较小一侧偏移,使得此侧土压力超过主动土压力,与另一侧形成新的平衡。 oWc +i U(  
理论上,如果偏移 .. (2013-02-21 15:04)  OKq={l  
C!" .[3  
学习了 大神
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-28
没有放坡空间,填土性质不均匀,土质差,锚杆施工容易造成邻近建筑物基础沉降,并且填土的锚固粘结值太小;锚索要锚入中风化岩石中,入射角度要45°,长度超过40m,显然不经济,并且入射角太陡,水平分力小,降低了锚固效果。个人意见,止水帷幕+桩+内支撑
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-14
回填土里面锚索锚固段摩阻力有些也很好的,就是浪峰砂浆了,规范里面说的取20kPa,但实际上有些锚孔灌进去20t水泥砂浆,抗拔力力好的很。可以做一下锚索试验,看这种回填土怎么样
离线鬼笑笑

发帖
63
土币
207
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-11
可以考虑基坑外侧注浆处理,再做桩锚支护不???
努力做好每项事!
离线5i5j0308

发帖
131
土币
458
威望
366
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-28
基坑深度不小,回填土也要看它的固结情况,还有地下水情况,如果能提供足够的摩阻力,地下水位低的话也可以考虑桩锚,对施工还是很方便的
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-26
桩锚也可以;钢支撑如果施工便利也行
离线phllchy

发帖
239
土币
2002
威望
1868
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-25
回 excavation 的帖子
excavation:大家对这种贴子不要回复,谁回答谁就是装,显你能耐大啊。这是典型的骗方案,大家不要上当。 (2013-02-22 21:15)  }\{1`$*~  
*Kkw,qp/  
本论坛本来就是一个学习交流的地方,我是很诚恳的请教各位。什么叫骗方案啊,说话那么难听啊。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-22
大家对这种贴子不要回复,谁回答谁就是装,显你能耐大啊。这是典型的骗方案,大家不要上当。
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-21
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
内支撑方案,且上部第一道支撑必须采用钢筋砼支撑。下部有条件时最好也用钢筋砼支撑。 lJzy)ne  
所谓高差引起的土压力不平衡,准确叫法应该是主动土压力不平衡,在此情况下,支撑体系整体往主动土压力较小一侧偏移,使得此侧土压力超过主动土压力,与另一侧形成新的平衡。 5Vo}G %g  
理论上,如果偏移量足够大,最终此侧土压力可达到被动土压力。 zMYd|2bc  
实际中,如果主动土压力较小一侧的静止土压力能与较大一侧主动力平衡,那这种偏移都是可以承受的,而采用钢筋砼支撑可保证支撑体系与围护桩体系的整体性更好,钢支撑在这种情况下有掉落危险,在地铁基坑支护中已数次发生钢支撑掉落情况,一般都是支护整体偏移造成的。 G6 8Nv:  
关于内支撑的主动土压力不平衡问题屡屡提及,有时是有问题的,有时是没事的。记得几年前设计一个淤泥中环形内支撑方案,10多米深的基坑,因为坑底有2m多的高差,一些专家不停提及土压力不平衡。惹得我们只好说:“如果我们先统一挖到最低点,然后在一侧再填高2m土,这样基坑总不会垮吧?”才得以过关。最终测量数据看没有明显整体偏移。 0yC`9g)(  
你这基坑也是,20多米深,4m高差,影响不大。倒是要注意基坑开挖后的地面沉降问题,不管帷幕做再好,20多米的填土沉降绝对小不了,起码超10cm去了
3条评分土币+58
yunhengzi 土币 +3 向您学习,牛人 2013-02-27
yuanap 土币 +50 向您学习,牛人 2013-02-26
phllchy 土币 +5 - 2013-02-25
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-21
两边围护桩均施工至地面。