论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2281阅读
  • 5回复

[应力应变监测]钢支撑表面应力的监测及计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
3
土币
126
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-02
第一次做基坑监测,要测钢支撑表面应力,但不知道钢支撑表面应力的初始值应该以加力前为准还是以加力后为准?如果以加力后为准,那加力过程中的变化又要怎么算!烦请高手指点!
离线gisen_wang

发帖
141
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
做个沙发吧··
离线jiangcan6997

发帖
40
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-08
同问
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-08
我个人以为应该以预加应力前测试初始值吧,但要注意安装和自重应力的影响。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zzt2001

发帖
994
土币
4348
威望
35
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-13
初值应在安装以后加力之前测。安装和自重应力的影响已经包含在初值里,不用考虑。
离线wjx820814

发帖
157
土币
76
威望
62
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-07
     非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站