內內支撐, 多数是地下連續牆或排桩之类,所以有冠梁的构件,但同时,在內支撐时,第一层支撐与冠梁相距又近,应大部分工程上,冠梁下方就是第一层支撐,那么冠梁本身又是否可以看成第一层支撐,而使原计划第一层支撐向下调?

离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-25
应该可以的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
应该不可以吧,主要是起固结节点作用吧
梅花香在苦难来
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-25
当然是不行的
所起的作用时不一样的
不能混为一谈