论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2154阅读
  • 10回复

[求助]基坑内水对止水帷幕的压力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线7424202
 

发帖
33
土币
322
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-20
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余10个土币 (中奖几率10%)
有个基坑深度12m,地层大概是:0-2m:杂填土;2-4.5m:粉质粘土;4.5-14.8m圆砾;14.8m以下为基岩。水位埋深5.0m。基坑支护计划采用旋喷桩+土钉墙支护,旋喷桩主要起到止水帷幕作用,想问一下:土钉对基坑外侧的水起什么作用,若不起作用,基坑外侧的水对止水帷幕的压力很大,止水帷幕本身抗弯又有限,如何保证旋喷桩止水帷幕的稳定?急求?! %df[8eX{  
案发生的都是
离线fordream0928

发帖
7
土币
123
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-21
土钉起到锚固抗拉的作用,你的土钉肯定是在桩上吧,这样的话就是为了控制止水帷幕(即旋喷桩)的位移,相当于起到了增加帷幕的抗弯性的作用。

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-22
        
离线dreamer444

发帖
4
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-23
个人认为此方案不可行,帷幕止不住水
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-26
还是老老实实用灌注桩,然后再桩间用高压旋喷止水,这个方案看起来有点玄乎。
离线火地岛

发帖
72
土币
568
威望
134
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-28
12m的土钉墙 从计算上讲应该能过,但是从我个人判断上好像不太靠谱,双排桩+止水帷幕+坑内降水,我不知道你这里的卵石中的水是不是承压水,如果是,你这个基坑降水是关键 ,要根据抽水试验来看渗透系数,进而设置降水井降水,必要时在坑外还要设置减压井。
做好本职工作
离线sinorex

发帖
278
土币
4456
威望
673
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
周边环境如何?是否可以先放坡开挖到4米左右再施工排桩+旋喷桩+预应力锚杆,旋喷桩+土钉墙支护模式由于桩身抗弯能力不足,在坑内外水头差较大情况下风险还是较大的,应慎重 ~lB:xVzn  
 cnwpd%]o  
离线zpyhb2012

发帖
37
土币
208
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
离线obnil

发帖
757
土币
100
威望
44
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
  

发帖
56
土币
245
威望
-9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-23
高压旋喷打圆烈止水效果行不行·
离线rabbit2

发帖
131
土币
765
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-17
本地有成功的案例吗?我觉得此方案不太安全,
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站