这……无语了……小心取消资质哦
离线hondu5

发帖
42
土币
80
威望
11
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2014-05-27
若承载力特征值是500kpa,2倍的荷载,0.5平方米的板子,那荷载至少要60t,这挖机貌似没那么重吧!当然如果是250kpa的特征值,0.25平方米的板子,那就小些了。  t=;84lA  
离线改造者

发帖
17
土币
270
威望
1
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2014-10-02
用动探63.5就行,还更好些。

发帖
32
土币
197
威望
0
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2014-10-05
谢谢楼主 学习了
离线ma8430

发帖
583
土币
8481
威望
2433
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2014-10-16
离线baotong

发帖
114
土币
6066
威望
445
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-07
挖机履带位置压力对载荷数据有影响,该反力加载方法值得商榷
离线daqian0826

发帖
311
土币
449
威望
1840
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2014-11-07
好怀念当时做试验的日子啊呵呵
一个有心人!
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2014-11-07
这个反力到时因地制宜啊,哈哈哈。 KwOn<0P  
此外500KPa是极限值还是特征值?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线yangjy7202

发帖
90
土币
3385
威望
1
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2014-11-10
严重不符合规范要求,到底懂不懂呀。靠
离线1laomeng

发帖
107
土币
87
威望
7
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2022-09-30
          
离线zzt2001

发帖
994
土币
4358
威望
35
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2022-09-30
因陋就简不规范。特别是百分表的基准设在沉降板周边地面,自身都在沉降是不能作为基准的。