基坑挖深与一期地下室同高(工程桩为管桩),该侧挖深7m左右,以粉质粘土为主。地下室完成后与一期地下室连通。请问各位大侠遇到这种情况该怎么处理? )8oyo~4?  
如果考虑支护,该侧的主动土压力怎么考虑,需不需要折减?如果在现有主楼另一侧开挖一道减压沟,该段能否直接开挖? J.XkdGQ  
tRU/[?!  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
管桩抗水平力能力有限,要验算其水平承载力的。确定你减压沟的深度宽度 &I-:=ir  
要是验算不过,可以考虑在紧贴已有地下室的位置作一排桩,地下室连接口位置可以取消。 T^^7@\vDI  
桩顶略高于已有地下室底部,桩顶冠梁紧贴已有地下室外墙,靠这排桩承受水平力。
1条评分土币+2
tengda50 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-08-05
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
上海的楼倒倒就是管桩基础。但首先要看基坑在地下室方向上的长度,如果只是地下室中间的一段,就问题不大。如果比地下室还要大,那就有问题。主要是对既有结构的保护问题。其次土质问题也很重要。但能用管桩,土质也好不了。
1条评分土币+2
tengda50 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-08-05