[求助]锚杆抗拔试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线陈昊780511
 

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-26
请各位专家帮帮忙:请问全长粘结型锚杆抗拔试验值是否需要考虑自由段,怎么去考虑?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-26
全长粘结型锚杆有自由段吗?
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-27
施工工艺没有自由段,但计算时是考虑自由段的
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-03
如果是永久性锚杆,全长粘结锚杆也有自由段,它就是你作防腐的那一段。防腐是在锚杆端头1~2m范围的钢筋杆体上套塑料波纹管或缠沥青纤波布在用黄油灌封。这样防腐段的钢筋与锚固体间是没有摩擦力的,所以应该视为自由段。