[疑难诊断]上午第七题 最新考证,有重大发现 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线y5621530
 

发帖
61
土币
6
威望
6
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
根据地基规范8.2.12条,在计算最小配筋率时,对阶形或锥形基础截面,可将其截面折算成矩形截面,截面的折算宽度和截面的有效高度,按附录U计算。
1条评分土币+1
roc0324 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-09-11
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-15
好像规范的理解与应用是按照扣除保护层厚度算的,这是配筋率的原始意义。我估计这题标准答案也应该是扣除保护层。这样结构师又被搞了一下。
离线roc0324

发帖
3673
土币
2637
威望
11065
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-11
感谢解答,给您加分
离线zhangzz1999

发帖
589
土币
9315
威望
54
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-11
回 y5621530 的帖子
y5621530:算的是横向配筋,你看纵向干什么,你沿柱边横向剖面,是锥形啊 (2013-09-11 08:28) 

目的是搞清楚钢筋拉力的力臂—h是多少?当然看柱边纵向剖面处的高度了!!基本的算弯矩的啊!!
离线ye_yue

发帖
584
土币
5788
威望
2718
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-11
这种题建议在复习的时候仅限于了解一下,考试时就不要做了,细节、各种情况太多,复习再好,考试的时候难免掉进去,还浪费宝贵的做题时间,多看一点其他规范很容易就把分找回来
离线huangguofa

发帖
74
土币
1025
威望
15
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-11
回 aeci916 的帖子
aeci916:那个是条基,取1米长计算,计算横向配筋时截面就是矩形的(1xh,h为墙边处的条基高度),不用折算的 (2013-09-10 17:01) 

4楼正解                            
岩土人
离线y5621530

发帖
61
土币
6
威望
6
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-11
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:条形基础,你折算什么??你沿柱边纵向切开I-I剖面,你看到的是什么形状?是一个矩形!!! (2013-09-11 08:15) 

算的是横向配筋,你看纵向干什么,你沿柱边横向剖面,是锥形啊
离线lin91010

发帖
121
土币
1741
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-11
去下一个规范主编单位的《建筑地基基础设计规范理解与应用》吧,里面有例题,跟这次岩土考试的题非常相近,无非是多了一点坑要你验算最小配筋率而实际刚好又是最小配筋率控制配筋罢了
离线zhangzz1999

发帖
589
土币
9315
威望
54
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-11
条形基础,你折算什么??你沿柱边纵向切开I-I剖面,你看到的是什么形状?是一个矩形!!!
离线lin91010

发帖
121
土币
1741
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-11
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
     2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。借鉴《高层建筑箱形基础设计与施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱筏底板钢筋配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此《地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm,间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。
看来楼主是对的
离线三轴仪

发帖
90
土币
0
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-11
参考了《建筑地基基础设计规范理解与应用》一书,上面有例题的,也是去掉了保护层,按有效高度计算的。