[求助]苏州地区深基坑降水方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线英雄525
 

发帖
58
土币
121
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-19
苏州地区,一般采用什么降水方法啊,降水井采用什么结构?基坑深度大概35米左右,位置在金鸡湖附近。30米至40米范围内有一层承压水,50米以下有一层承压水。其余为粉黏底层。
离线filippo

发帖
39
土币
395
威望
140
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-19
这是挖水下宫殿?35m,八层地下室?
19世纪是桥的世纪;20世纪是高层建筑的世纪,21世纪对人类来说是“地下空间”的世纪
离线takizaw

发帖
197
土币
345
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
潜水 用轻型井点降水 LdN[N^n[H  
承压水   管井降水 !4'Fz[RK  
# #2'QNN  
你是做设计的嘛?
离线hzsh166

发帖
792
土币
5041
威望
1044
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-19
楼主这种情况,估计得委托专业基坑降水设计单位做设计方案了。这种情况,一般人是搞不了的。 H?J:_1  
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56353
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-20
比起降水,帷幕或许更好
得过且过
离线英雄525

发帖
58
土币
121
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-20
回 filippo 的帖子
filippo:这是挖水下宫殿?35m,八层地下室? (2013-11-19 14:08)  &@oI/i&0B  
{im?tZ,  
五层地下室,底板稍微厚一点。
离线英雄525

发帖
58
土币
121
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-20
基坑使用地连墙支护,苏州的第(11)层承压水未隔断,需要做坑内疏干降水和减压井,想请教下,使用什么样的降水井形式,和抽水方法,好一点。
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-20
管井降水吧。五层地下室开挖35米,一层七米?
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-21
这深的基坑,降水太重要了,直接影响设计和施工成败。
离线yihuxunchang

发帖
178
土币
0
威望
293
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
真空疏干井 和降压井结合  主要要和围护还有开挖结合考虑
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-22
减压井必须管井啊!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hsxmaying

发帖
82
土币
1141
威望
346
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-29
要看你围护进入承压水层什么程度,建议减压井也可以考虑局部深坑做隔水或干封底加抽水