Zc_F"KJL  
      三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 W895@  
         请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢? P??P"^hU  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2013-12-13
离线tmb_scu

发帖
338
土币
3558
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
路过,留名!
拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56353
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-13
再难也得凿开,卷材不连续后患无穷
得过且过

发帖
2748
土币
136036
威望
271
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-13
恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~
离线sysululu

发帖
67
土币
868
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-16
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:再难也得凿开,卷材不连续后患无穷 (2013-12-13 06:33)  S&l [z,  
O\=Zo9(NHF  
这么严重的……结构自防水真的这么不靠谱……
离线图图2013

发帖
47
土币
1565
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-17
问题大了,请问外墙和底板之间有卷材隔断,外墙的嵌固条件怎么考虑。外墙钢筋是如何进入底板的,施工错误
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-18
卷材可以考虑卷到 支护桩边,然后向上卷