离线牧牛人
 

发帖
64
土币
43
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-02
6WCmp,*  
     有一地下停车库基坑设计12.5M,周边有东西北均有7-14层的邻近建筑物,距离8米左右,南面有一层地下超市4.5米,属于几级建筑?地层分别是约3米粉质粘土,4米左右卵石层,卵石层以下为强风化硅质岩,钻探深度在18-20米还是强风化硅质岩,水位在地面以下7米左右,请问强风化硅质岩是否能做持力层? IS .g);Gj  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖子收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2014-01-03
没有做不到 只有想不到
离线q2392720

发帖
403
土币
0
威望
60
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
持力层没什么问题,最重要的是基坑的问题了,控制变形才是关键,建议连续墙吧,这个离建筑物太近了,还应该考虑抗浮桩
1条评分土币+1
牧牛人 土币 +1 - 2014-01-03
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
按照深度应该属于一级基坑。可能要设置抗浮桩了,计算一下吧,其他几点楼上回答的很好。
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-02
地层比较好,没有必须用地连墙
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-03
看起来水位在卵石有以下,水量不会太大,明排即可。按你介绍的情况,不知风化岩性质如何?一般情况,似乎钉锚结合就可以解决了,保险起见,距已有建筑较近时可采用排桩结合锚杆(索)解决。
1条评分土币+1
牧牛人 土币 +1 - 2014-01-07
离线lmh80650

发帖
294
土币
5717
威望
25
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-07
根据描述,地下水应该是基岩裂隙水,是否做了抽水试验或注水试验。采用连续墙支护,要设置抗浮桩,承载力足够了。
离线an-yantu

发帖
1838
土币
8651
威望
180
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-13
可以的······顶楼上
岩土
离线qy8142108142

发帖
610
土币
143
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-30
地下连续墙止水帷幕,设置抗浮桩。