[求助]理正7.0是将水平力和轴向力取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jihand812911
 

发帖
329
土币
4581
威望
76
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-10
理正7.0是将水平力和轴向力分开的,可是轴向内力是取内力实用标准值还是内力实用设计值呢,是不是使用标准值,设计值更偏保守?因为实际计算时只有内力实用标准值这列是可以更改的。 6w4}4i  
2#`9OLu8X  
[ 锚杆水平方向内力 ] Xx e07J~  
支锚道号    最大内力    最大内力    内力实用    内力实用     w)xfP^M#  
     弹性法(kN)    经典法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     9?4:},FRmE  
1    200.00    5.32    220.00    302.50     !6l}s$1i|  
2    319.30    104.26    351.23    482.95     Z:Y_{YAD  
3    327.70    291.25    360.47    495.65     whh#J (  
L_Lhmtm}m  
[ 锚杆轴向内力 ] ,]_<8@R  
支锚道号    最大内力    最大内力    内力实用    内力实用     lka Wwjv_D  
     弹性法(kN)    经典法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     HCZVvsG  
1    207.06    5.50    227.76    313.17     #Mrc!pT]xy  
2    330.57    107.94    363.62    499.98     b+e9Pi*\  
3    339.26    301.53    373.19    513.14    
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-15
你的设计值与标准值相差1.7倍,什么关系呢?一般最大为1.1*1.25=1.375倍的关系
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线tighyj

发帖
210
土币
383
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-23
学习了,谢谢楼主