只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-13
基坑深度不大,四五米,土层差,基本全是填土及淤泥质土 "l&sDh%Lk<  
采用悬臂桩支护,预应力管桩, BV&}(9z  
2 f]9I1{  
O329Bkg  
@Ey(0BxNu  
%xR;8IO  
%rT XT  
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2018-12-05
dddddddddddddddddddddd
离线haca82916

发帖
235
土币
690
威望
246
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-01
呵呵,这个典型的设计上的错误。节省成本也不能这样搞啊
离线zhang511923

发帖
7
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-22
简直不负责任啊!
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2014-10-08
谁做的方案,谁审的方案,不知道是怎么做的,这都能施工。
该干嘛干嘛
离线鬼笑笑

发帖
63
土币
207
威望
0
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-06-26
管桩应该选用PRC混合配筋管桩,PHC管桩抗剪不如PRC管桩,看桩头状况应该是锤击时将桩头击碎,地下有硬层,估计在打桩过程中桩体受损开裂!
努力做好每项事!
离线wushi1031

发帖
58
土币
819
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-04-15
管桩与围檩之间怎样连接的?
离线hhyj175

发帖
118
土币
9050
威望
90
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-04-01
管桩作围护,担心,会睡不着的
离线ljfydcg

发帖
38
土币
496
威望
7
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-04-01
我是福州地区,管桩支护基坑在福建用的比较多,但是的确比较容易出问题,所以现在形成以下的结论: K{M_ 4'\  
1、管桩需要拉锚 ",&}vfD4M  
2、只能处理5米左右基坑,而且,必须上面放坡2米,悬臂段只有3米。 ^>g+:?x  
3、淤泥含水率太大,超过七八十,最好别做。
离线cumtgxh

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-25
同样基坑深度采用管桩的接触过几个,但是管桩一般是定长的,在这样的地质和深度下整体稳定性应该不会满足,应考虑加锚索或其他措施。
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-24
有些“初生牛犊不怕虎”和“无知无畏”的味道。不懂得岩土厉害。肯定是不懂岩土的人干的活。
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-18
他们自己弄的,因为用的管桩基础,就乱搞了一下,结果全插在淤泥里,一开挖就跑了。 sEhdkN}6  
=GnDiI  