论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1688阅读
  • 9回复

[急切求助]我是一个刚干工勘的新手,请教各位土友一个地基处理的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-13
条件是:山西的一个非自重湿陷等级为Ⅰ-Ⅱ级的湿陷性粉土场地,有三栋3层建筑,无地下室,基底下的需要处理深度为3.2m-5.3m,请问各位土友,我这是用灰土桩还是垫层处理,还是有其它更好的办法??谢谢各位指教!!!!!
1条评分土币+1
250866126 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-05-13
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-13
没有其他办法。
离线hoko2008

发帖
151
土币
9191
威望
204
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-13
3层建筑用垫层吧,控制好压实系数,施工快些
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
灰土桩不错
Welcome to beijing!
离线katanafu

发帖
76
土币
133
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
根据我十年前在兰州参加竣工验收的情况来看,多采用换土垫层处理方法,这是黄土地区经验性的做法,很成熟,多层的首选。不晓得现在有没有变化。
强夯可能更适用场地更大一点,只有三栋建筑,换填更好
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
强夯受施工干扰较大,换填是个不错的办法!

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
请问换填的话,其处理深度应该多少合适
在线250866126

发帖
2810
土币
3034
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-13
我是大评委,评分给态度
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11159
威望
2952
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
换填厚度一般不超过3米
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
非自重湿陷,垫层法就够了,另外可以试验一下起始压力,如果其实压力大于基底附加压力,就不需要处理了