论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2394阅读
  • 12回复

[请教]急切求助各位前辈一个地基处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-29
我是一个刚干勘察不久的新手,现在遇到一个棘手的问题。具体是这样的:在一个勘察场地时里,设计方采用CFG桩进行地基处理,但是对施工完的CFG桩进行载荷试验,试验结果是:无论单桩还是复合地基均达不到设计要求;后来进行了局部的第二次勘察和对CFG桩进行了抽芯并对芯样进行了抗压试验,抗压试验的情况是均达不到砼的标号要求;现场对两根CFG桩进行了抽芯,第一根CFG桩抽芯(该桩进行了复合地基的承载力试验)情况是地表下3米范围内的芯样均呈短柱状(芯样长度≤10cm),中间段的芯样呈长柱状,芯样断面和周围均发现有大小不等的气孔,到了18m(桩长为20m)以下成桩质量明显不好;第二根CFG桩抽芯(该桩没有进行过任何试验),情况是从地表以下15m范围内成桩质量表面看还可以,但在15-18m范围内芯样呈短柱状,成桩质量明显不好,18m以下2米内出现了取不上芯的情况。我现在想请教各位的是:如果业主要求我们勘察方给提一点处理意见的话,应该采取什么处理措施?是在原来已有CFG桩中间增加CFG桩,还是有其它的办法?(注:场地内的CFG桩已施工完),急切求助各位前辈给我一个解答,在此深表感谢!!!!!!
在线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-29
cfg桩是否可行
Welcome to beijing!
离线i35406459

发帖
3
土币
27
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-29
不知道不合格怎么全部施工完的,要我说啊要么换其他的桩,要么重新施工,先检测,合格方可大面积施工。

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-29
回 i35406459 的帖子
i35406459:不知道不合格怎么全部施工完的,要我说啊要么换其他的桩,要么重新施工,先检测,合格方可大面积施工。 (2014-07-29 17:41)  g8x8u|  
~%}g"|o  
你也知道,现在的老板根本不会考虑做试桩的,他还嫌时间不够呢
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-29
还可以注浆,先扩大检测范围吧,100%低应变。
离线hebeidou

发帖
40
土币
172
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-29
以前也碰到过这种情况,桩身混凝土标号过低导致桩身检测时上部破损,当时解决方法如下: `Qhh{  
第一,虽然桩不合格,但总有一个承载力。根据检测结果给出能达到多少承载力。 "<(~  
第二,全部小应变,以防有的桩质量太次。 {HU48v"W  
第三,根据现有的桩的承载力与设计要求的承载力比较,中间可以插入其他桩,比如夯实水泥土或水泥土搅拌桩,形成多桩型复合地基。插入的桩的间距(或置换率)根据承载力差值计算确定。 Ll`apKr  
1条评分土币+1
suhuwei 土币 +1 - 2014-07-30
看花开花谢,听潮起潮落

发帖
1193
土币
529118413
威望
2101
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-30
地质情况说说
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-30
不知道CFG桩成桩工艺及地质情况。 1%,Z&@^j  
大体谈谈个人的看法:不合格是怎么个情况,设计多少?试验值是多少?如果相差不多,应该是桩身缺陷造成的。(核对试验过程是否符合检测规范也很重要,对于检测结果不要盲从)。 n1Jz49[r  
应该普测低应变,查看桩身完整性。如果缺陷多由上部缺陷造成,视情况进行补强;如果多数由深部缺陷,则建议补桩,变更设计方案。形成长短桩复合地基。 YSgF'qq\  
如果检测结果离散性比较大,则应该结合抽芯和低应变检测综合判定承载力不满足的原因。
听君一席话,胜读十年书。

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-30
回 hebeidou 的帖子
hebeidou:以前也碰到过这种情况,桩身混凝土标号过低导致桩身检测时上部破损,当时解决方法如下: 4iqmi<[("  
第一,虽然桩不合格,但总有一个承载力。根据检测结果给出能达到多少承载力。 {yMA7W7]  
第二,全部小应变,以防有的桩质量太次。 pm~;:#z7  
第三,根据现有的桩的承载力与设计要求的承载力比较,中间可以插入其 .. (2014-07-29 22:11)  1Uk~m  
2F @)nh  
桩身砼标号是C20,但取芯试验结果是大多数抗压强度为10Mpa,所以业主想在原来已施工的桩中间补桩,并把桩长加长,由20m加长到22m,另外将筏板基础厚度由1.1m加厚至1.3m,主要是为调节局部地基承载力不够的情况,不知各位认为这样可行不?

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-30
回 勇记副食店 的帖子
勇记副食店:地质情况说说 (2014-07-30 08:53)  }PQSCl^I  
Np<&#s[dQ  
该地层多数为粉土,中密-密实状态,其间分布有粉质粘土层
离线hebeidou

发帖
40
土币
172
威望
13
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-30
桩身强度不够,增加桩长没用。照甲方的意见,就是复合地基承载力差也差不了多少?否则怎么会调节局部承载力不够的情况?如整体承载力不够,建议充分利用桩设计的安全储备,中间插搅拌桩是可行的。如果是局部检测点不合格,才可以考虑增大筏板面积,增强筏板刚度。 k%]DT.cE  
看花开花谢,听潮起潮落
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-31
从楼主的描述看,好像主要问题在施工方。 g\o{}Q%X  
这种情况,如果降低承载力要求使用是最好的,也是最方便的; OL=ET)Y  
如果不行,可能需要在现CFG桩中间插桩,提高承载力
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站