只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-03
对于液化土层,根据桩基规范中,是要对桩侧土进行折减的,按n与ncr的比值来确定,但是对于深层搅拌桩,是否需要折减呢?
离线wind328

发帖
332
土币
528
威望
1143
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-03
搅拌桩计算单桩承载力的时候也需要折减!
我是念水利的,我的专长是能依据水沟内杂草的生长状况判断这条水沟到底有多久没疏浚,却不能一眼看出女孩子到底有多长时间没有谈恋爱了。
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-03
1、深层搅拌桩,并非桩基,而是复合地基,主要考虑的是复合地基承载力
2、深层搅拌桩,不太适合处理湿陷性黄土,饱和黄土是合适的。
离线owen2626

发帖
60
土币
213
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-03
离线owen2626

发帖
60
土币
213
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-03
离线寂夜孤灯

发帖
198
土币
1297
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-03
学习了
1条评分土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2014-09-03
离线邱秋

发帖
167
土币
650
威望
-3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-03
搅拌桩不太适合于处理液化土地基
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93157
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-04
心诚
离线memoryspace

发帖
181
土币
1188
威望
329
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-22
对于一些轻微或是中等液化的土层,对于一些抗震等级较低的项目,个人还是觉得可以用的。在这里不讨论适不适用的问题,只讨论这种类似的深搅,旋喷桩,液化土层的桩周土是否需要折减。规范上只要求桩基才折减,但是公路规范上承载力也是要折减的。不过是f0,和工民建中的fak是不一样的。

   个人觉得深搅桩的承载力除了以桩基强度控制外,桩与水泥土的摩阻力也是考虑的一个方面,而土层液化后,土层与桩体之间的强度会受到影响。还是考虑液化影响较好。