刚刚一工地,持力层强风化泥质砂岩,静力压桩收桩后,多次复压,多次下沉,请教各位高手,有碰到吗?何故?急需解决!!!!!!!!!!!!! M,j3z #  
试过: WPzq?yK  
1.压完后及时封底(怀疑泥质砂岩软化) 4:S?m(ah/  
2.桩长11-16m 5gnmRd  
3.压力表换了,校正了 Wu9))Ir  
4.400预应力管桩,1250KN,终压值3300KN沉降稳定了收桩 eaGd:(  
5,12小时后复压,2300KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量140MM F4%vEn\!  
  10分钟后复压,2600KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量80MM m:A1wL4c6  
  10分钟后再复压,2960KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量40MM V=LJ_T"z0  
    12小时后再复压,2200KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量30MM
[ 此贴被dgtzzd在2007-04-27 01:09重新编辑 ]
离线dgtzzd
发帖
5
土币
209
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-27
引用第0楼dgtzzd于2007-04-27 00:33发表的 静力压桩收桩后,复压下沉? : #kt3l59Ty  
刚刚一工地,持力层泥质砂岩,]静力压桩收桩后,多次复压,多次下沉,请教各位高手,有碰到吗?何故?
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-27
设计要求复压? 地区规范要求复压? 3300终压力感觉偏大了,是三方现场确定的吗? ?1G7=R  
X}/{90UD  
强风化层一般存在不均匀性,但不至于一直收不了桩啊,如果每根都这样就得召集设计和勘察单位商量了,如果就一根倒有可能是桩身破坏(也不象,桩深破坏下沉值很大的)
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
发帖
28
土币
104
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-02
桩身混凝土强度不足啊!

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-03
勘察报告里强风化层厚度变化怎么?场区内地下水丰富吗? 2(-J9y|  
上部都是什么土层。我认为可能地下水沿着桩侧壁下渗至强风化层内。导致表层泥质砂岩软化。
?
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
回 4楼(山那边风景美) 的帖子
同意4楼的分析。 [-Zp[  
“压完后及时封底”,能介绍一下如何封底的码?
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-11
好像是桩身问题,放个灯泡看看桩体是不是有问题 一般来说泥岩里不会这样的 存在不均匀性压桩时不致如此,建议如下: "2>I?  
1 检查桩体状况 是否破损 3Y\7+975m  
2 如果是完整的 那就是地质问题了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
怀疑桩端强风化泥质砂岩中有全风化,或已成土状的软弱夹层
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-22
压下去收压后,测了回弹吗?不过回弹不应该这么大,桩的问题可以检测一下.
留白天地宽
离线zhxy2000
发帖
1
土币
256
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
这有可能是遇到地质夹层了,我遇到过这种情况。收桩时压力值达到设计要求,但是过一段时间后,复压压力值偏小,桩身继续下降。这种原因是因为当桩身在下降过程中,对土层有一个挤压,在夹层中的时候,由于挤压的左右,桩端周围的土层变得紧密,造成一种承载力上升的假象,过一段时间以后,桩端周围的土层挤压应力消散了,土层的承载力又降回来了,复压时承载力就不够了。一般打桩时先要了解地质情况,参看地质勘察报告,了解地下的孤石、夹层分布情况及设计要求的持力层深度。打桩时如果对照地质勘察报告,桩身入土深度未到持力层时,就要判断是否遇到孤石或者夹层了,如果是夹层,就需要等一段时间(10到15分钟左右)复压,看压力值变化情况,如果实在压不下,再考虑其他的方法补桩。
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-15
谢谢发帖的人们!永远支持你们!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-20
   
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站