刚刚一工地,持力层强风化泥质砂岩,静力压桩收桩后,多次复压,多次下沉,请教各位高手,有碰到吗?何故?急需解决!!!!!!!!!!!!! ^F0jI5j).  
试过: mb`}sTU).  
1.压完后及时封底(怀疑泥质砂岩软化) kc']g:*]Y  
2.桩长11-16m |oi49:NXn  
3.压力表换了,校正了 x[@3;_'K  
4.400预应力管桩,1250KN,终压值3300KN沉降稳定了收桩 0bL=l0N$W  
5,12小时后复压,2300KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量140MM 'xI+kyu  
  10分钟后复压,2600KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量80MM /2V',0  
  10分钟后再复压,2960KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量40MM 5)NfZN# &  
    12小时后再复压,2200KN开始下沉,3300KN收桩,本次下沉量30MM
[ 此贴被dgtzzd在2007-04-27 01:09重新编辑 ]
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-27
回 zhxy2000 的帖子
zhxy2000:这有可能是遇到地质夹层了,我遇到过这种情况。收桩时压力值达到设计要求,但是过一段时间后,复压压力值偏小,桩身继续下降。这种原因是因为当桩身在下降过程中,对土层有一个挤压,在夹层中的时候,由于挤压的左右,桩端周围的土层变得紧密,造成一种承载力上升的假象,过一段时 .. (2007-07-26 11:39)  o 4wKu  
(Cd `~*5  
这种可能性很大
离线wangzhitao23

发帖
342
土币
618
威望
1030
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-06
    
离线绍兴人

发帖
222
土币
844
威望
510
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-10
静力压桩收桩后,复压下沉?
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-20
   
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-15
谢谢发帖的人们!永远支持你们!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线zhxy2000
发帖
1
土币
256
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
这有可能是遇到地质夹层了,我遇到过这种情况。收桩时压力值达到设计要求,但是过一段时间后,复压压力值偏小,桩身继续下降。这种原因是因为当桩身在下降过程中,对土层有一个挤压,在夹层中的时候,由于挤压的左右,桩端周围的土层变得紧密,造成一种承载力上升的假象,过一段时间以后,桩端周围的土层挤压应力消散了,土层的承载力又降回来了,复压时承载力就不够了。一般打桩时先要了解地质情况,参看地质勘察报告,了解地下的孤石、夹层分布情况及设计要求的持力层深度。打桩时如果对照地质勘察报告,桩身入土深度未到持力层时,就要判断是否遇到孤石或者夹层了,如果是夹层,就需要等一段时间(10到15分钟左右)复压,看压力值变化情况,如果实在压不下,再考虑其他的方法补桩。
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-22
压下去收压后,测了回弹吗?不过回弹不应该这么大,桩的问题可以检测一下.
留白天地宽
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
怀疑桩端强风化泥质砂岩中有全风化,或已成土状的软弱夹层
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-11
好像是桩身问题,放个灯泡看看桩体是不是有问题 一般来说泥岩里不会这样的 存在不均匀性压桩时不致如此,建议如下: n"Ev25%  
1 检查桩体状况 是否破损 ]\GGC]:\@  
2 如果是完整的 那就是地质问题了
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
回 4楼(山那边风景美) 的帖子
同意4楼的分析。 t!K|3>w  
“压完后及时封底”,能介绍一下如何封底的码?

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-03
勘察报告里强风化层厚度变化怎么?场区内地下水丰富吗? Kyv$yf 9  
上部都是什么土层。我认为可能地下水沿着桩侧壁下渗至强风化层内。导致表层泥质砂岩软化。
?