论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3818阅读
  • 2回复

[求助]基坑底板标高应该取承台垫层底标高还是承台顶标高? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线叶杜杜
 

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-11
地下室边线上多为单桩承台,少量多桩承台,基坑底板标高应该取承台垫层底标高还是承台顶标高? 6 z2_b wo  
1 xu2$x.b  
有没有这种说法,当承台相距较远时考虑到承台顶标高,当承台相距较近时考虑到承台垫层底标高?有的话承台距离多少视为距离远,多少视为距离近? w?db~"T  
有时候有承台基坑底标高却取到地下室底板底标高,这是为什么 uV'w0`$y  
; ^cc-bLvF  
tG"lI/  
[ ]LiL;A&  
V1= (^{p8  
该干嘛干嘛
离线沈炜

发帖
56
土币
4222
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-14
地下室边线有少量承台,一般是取底板(或者是反梁)垫层底标高来计算开挖深度;地下室边线有较多承台,一般是取承台垫层底标高来计算开挖深度。个人认为做设计保守一点比较好。
1条评分土币+1
叶杜杜 土币 +1 谢谢 2015-04-23
离线muleaf

发帖
27
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-21
一般取底板垫层底(施工时即使承台再密,施工时也先挖到底板底后再逐一挖承台)。当承台间距较小时,取承台垫层底。这个过密一般指挖承台的长度占到总长度的1/4,或者基坑边有主楼(通常主楼的承台都是比较大且间距较小的)。还有就是看土质,如果是淤泥的话,你考虑到承台底也是可以的。不过岩土设计本身是经验性很强的,多做做就都明白了。
1条评分土币+1
叶杜杜 土币 +1 很好,谢谢 2015-04-23
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站