只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-11
哪位大神帮我看看模型哪里处问题了,激活土工格栅后沉降反而变大了,按道理不应该啊。
模型文件 模型文件.rar (9895 K) 下载次数:4
离线rhw2008

发帖
145
土币
358
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-11
求大神解答啊
离线zhyp03

发帖
53
土币
785
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-11
能问一下,你模拟的是个什么工程问题吗?另外,加筋前后最大沉降的位置相同吗?
离线zhyp03

发帖
53
土币
785
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-11
你这种建模方法加不加土工格栅是没有效果的。一般在填方中埋入土工格栅,而你的模型成了天然地基的处理了。所以还是对照一下你的工程问题再建模分析。
离线rhw2008

发帖
145
土币
358
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-11
回 zhyp03 的帖子
zhyp03:你这种建模方法加不加土工格栅是没有效果的。一般在填方中埋入土工格栅,而你的模型成了天然地基的处理了。所以还是对照一下你的工程问题再建模分析。 (2015-08-11 11:23) 

即便是原地基上加了土工格栅也应该较小沉降吧,即使减少的不多,原工程是格栅内部有一部分换填土,但是趋势也是加了后沉降反而了,我为了验证才改成一种土层,麻烦您看下我建模是不是有不对的地方,是在让我困惑,研究了几天了
离线rhw2008

发帖
145
土币
358
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-11
回 zhyp03 的帖子
zhyp03:你这种建模方法加不加土工格栅是没有效果的。一般在填方中埋入土工格栅,而你的模型成了天然地基的处理了。所以还是对照一下你的工程问题再建模分析。 (2015-08-11 11:23) 

我又试了一下,把截面单元取消加了格栅后沉降就减小了,不知道什么原因
离线zhyp03

发帖
53
土币
785
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-11
加上界面单元相当于创建了一个结构面(即虚拟接触面),一般如果给了Rinter小于1的数,这个接触面就相当于一个具有较小剪切强度的剪切面,沿这个面会有较大的剪切位移。这可能就是沉降变大的原因。因此你可以查看计算以后土工格栅单元周围的应力和位移情况。
离线FJUGEO赖

发帖
2
土币
34
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-11
您好,我也碰上这个问题了,分析加筋路堤,界面折减因子0.67,发现铺设格栅后沉降反而变大了
离线phdchen

发帖
49
土币
2
威望
71
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-29
加筋模拟用一般有限元算不出正确的沉降
离线phdchen

发帖
49
土币
2
威望
71
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-29
回 phdchen 的帖子
phdchen:加筋模拟用一般有限元算不出正确的沉降 (2016-03-29 23:44) 

建议试试拉格朗日大变形有限元
离线yangjun

发帖
22
土币
358
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-07
我在二维PLAXIS做路堤模拟也遇到了类似问题。估计和界面设置有关。
读博了,更要加倍努力!!!
离线geosunjh

发帖
141
土币
410
威望
11
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-13
The analysis results are wrong.