Hvor{o5|tB  
请教一下各位大神:我是做勘察的,有个做完勘察的工地,五层的公用建筑。上部粉质粘土可塑至硬塑,厚约5m,设计的是独立柱基础。设计的承载力是180,基础开挖时候局部出现灰褐色,现在验槽做的静力触探,承载力达不到设计要求,只有120到170不等,相对较低,且分布不均,现在该如何解决?能不能通过基础加宽?或者改成筏板基础解决? ,ISq7*%F  
离线li4226708

发帖
311
土币
4522
威望
27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
只有请设计解决了。基础加宽或改成筏板肯定是没问题的,注意是设计上改不改,甲方是否追责。
离线tjshilide

发帖
199
土币
815
威望
170
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-30
肯定可以!解释一下,毕竟20米一个孔!
离线xucm

发帖
86
土币
33240
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-31
建议取原状土样作出试验来核查承载力比较可靠,如果确实不满足,将核查的承载力值提供给设计,由设计统一考虑比较好
离线杨成利

发帖
73
土币
349
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-17
你静探做出来的承载力相对于取原状样试验做出来的承载力较准确,没有必要取样去做试验