登录注册
UID:258681
图片:JGJ94-2008建筑桩基技术规范.jpg
UID:176603
guan422323:属受弯构件,应扣除保护层按有效高度计算实际受压面积计算钢筋配筋率! (2016-03-30 07:17) dilom#2l
UID:31664
UID:103273
wildgoose:配筋率就是单纯的钢筋面积/总的截面面积,不减保护层面积,也不减钢筋面积。 ?kULR0uL+ 见桩基技术规范JGJ94-2008条文解释4.1.1所计算配筋率就知道了。 (2016-04-15 22:17) >rXD Lj-e
level326:你记住一点,所有的最小配筋率都是从不利来考虑的。 dA^{}zZu 比如,要求你满足最小配筋率时,就需要采用大的截面积,所以,是不扣保护层的。 >S8 n8U 当你计算你的配筋率是否超过规定值时,就只能用扣保护层后截面积。 (2016-04-26 18:30) 7uf5w0]