论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2453阅读
  • 13回复

[请教]关于老水井对基础的影响 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fangxin1102
 

发帖
56
土币
436
威望
103
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-05
目前一工地,办公楼和厂房,在办公楼和厂房范围内分布有4个老水井,直径1.2~1.5米,深度10米左右。目前厂房采用桩基础,办公楼采用天然地基或者是桩基础,现在就是请教,这几个水井对基础设计会有什么样的影响,以及处理措施能有哪些
抱着学习的态度象各位专家 请教
离线rspy

发帖
306
土币
0
威望
352
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
我觉得按基础持力层的扩散角计算吧
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
桩基超过井深即可
Welcome to beijing!
离线诠释时尚

发帖
1740
土币
17377
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-05
    
岩土新干线——Doctor Who
离线fangxin1102

发帖
56
土币
436
威望
103
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-06
回 cjz06 的帖子
cjz06:桩基超过井深即可 (2016-07-05 15:28)  W4e5Rb4~f"  
5ish\"  
老总,桩基我倒是不是很担心,主要那个天然地基 2Sp=rI  
抱着学习的态度象各位专家 请教
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
拿方案首先你得说明办公楼的层数及荷载要求,场地地质情况,枯井的位置、素土回填时间以及建议的承载力,处理方案视具体情况可采用局部处理,复合地基、桩基础,基础采用梁筏,结构上采取悬挑的处理方案等
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-06
1、首先查明井的构造,井壁是什么材料,质量如何?回填了还是空的。 D8nD/||;Z  
2、一般可以回填,上部3米左右按填土质量要求处理,基础做跨越处理即可。
听君一席话,胜读十年书。
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4398
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-09
老水井造成地基不均匀,并且长远来看可能坍塌造成地基土沉陷,天然地基必须回填。6楼做得不错。
我做勘察
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-10
如果是土质地基,我认为是有影响的:对于天然地基,由于水井存在地基土强度不均匀,可能导致地基土局部失稳或者不均匀变形;对于桩基础,可能导致水井周围的基桩承载力降低,承台之间产生不均匀沉降。因此老水井位于基础以下,必须要将井管破除并清除干净否则基桩无法施工,然后均匀回填素土,有条件时应分层夯实,消除负摩阻力,如果没有条件应采用注浆加固一下,否则上述问题仍然存在。如果是岩质地基,就要根据基岩强度和完整性具体分析评价是否采用简支梁跨越等措施。仅供参考。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线kaoyanclyv

发帖
58
土币
13
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-11
注册岩土工程师考试资料汇总&岩坛小编整理,6.17更新!
离线kaoyanclyv

发帖
58
土币
13
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-11
注册岩土工程师考试资料汇总&岩坛小编整理,6.17更新!
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-12
这种大口井一般是砖井壁或者石头井壁,看成桩工艺影响不影响。井壁附近一般地层有抽空,尤其是砂层,需要加固。用混凝土振动棒试试,也许能穿透
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站