[图文探讨]基坑旁有大面积人工湖,底部边缘出现大量涌水,各位大侠们有什么经济合理的处理方案一起来讨论。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2018-07-09
如果湖水不深,建议抽降湖水,同时结合注浆压密+高压旋喷止水墙
分享交流,共同进步!
离线henanyantu

发帖
203
土币
1310
威望
697
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2018-07-16
Re:基坑旁有大面积人工湖,
在基坑与人工湖之间打水泥搅拌桩止水帷幕双排,深度要入基坑一定深度,具体数据要算下渗流。基坑内做好明排沟,坡面泄水孔
离线pdly

发帖
545
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2018-07-18
回 2008njyaohl 的帖子
2008njyaohl:1.基底为强风化和中风化及土,不均匀地基,且易浸水软化强度降低,有隐患,需进行评估,应采取防排水措施,严禁水泡地基土,问题严重时考虑改为桩基; :3N6Ej  
2.基坑深度约5m,基础埋深比人工湖底浅,该湖水深量大,基坑与湖之间好像又是新开挖的填土(风化土夹大块石)透水性不均质,搅 .. (2016-10-10 13:59)  ^*G UcQ$  
q# 6|/R*  
这个方案感觉比较好。
离线pdly

发帖
545
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2018-07-18
回 2008njyaohl 的帖子
2008njyaohl:1.基底为强风化和中风化及土,不均匀地基,且易浸水软化强度降低,有隐患,需进行评估,应采取防排水措施,严禁水泡地基土,问题严重时考虑改为桩基; SIzA0  
2.基坑深度约5m,基础埋深比人工湖底浅,该湖水深量大,基坑与湖之间好像又是新开挖的填土(风化土夹大块石)透水性不均质,搅 .. (2016-10-10 13:59)  "VeNc,-nfQ  
km}E&ao  
这个方案感觉比较好。基础使用桩基是正确的。
离线fferld

发帖
115
土币
348
威望
13
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2018-07-18
拉森钢板桩
离线xlc1314

发帖
371
土币
188
威望
-29
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2018-08-30
可进行注浆止水处理
离线wangyabin

发帖
193
土币
136
威望
23
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2018-08-30
        
离线yln8311

发帖
135
土币
200
威望
378
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2018-09-06
楼主出来给大家说说最终额处理方案和效果哈,学习学习!
本帖提到的人: @枫雪飘落
每一次经历都是一次成长
离线516321842

发帖
1
土币
31
威望
0
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2018-09-14
想根治的话用三轴搅拌桩止水帷幕,费用高,适合长期施工,如果是短期的话,就上水泵抽吧,堵是堵不住的。
离线xfswjtu

发帖
408
土币
761
威望
30
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2018-09-18
做止水帷幕可以解决
欢迎交流
在线kkllww123

发帖
588
土币
406
威望
2
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2018-12-10
ddddddddddd
离线sdjnsly

发帖
106
土币
6716
威望
401
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2018-12-13
在人工湖与基坑之间施工高压旋喷桩形成止水帷幕,可采用摆喷施工。