老城区原来垫过8米昨天有填土,现有3层小学教学楼(至少十年,原来条基)  要拆除改扩建,还是三层,请问采用独立柱基础,基础这块如何评价 qvn.uujYS  
★☆伟大志向造就伟大人物,但要以牢牢把握现实为必要的前提。
在线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-09
独立基础刚度不能加强,还是条形基础或筏板基础,桩基最好
Welcome to beijing!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
想一想为什么原来的建筑都已经采用条基了?因为厚层填土极容易发生不均匀沉降,独立基础抵抗变形能力的能力几乎没有,全部交给上部结构,风险太大了。所以建议条基或筏基
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-11
条件允许的情况下,采用强夯处理厚层填土比较适宜。
皮皮鲁
离线hxz1237890

发帖
793
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-11
要有填土的力学参数和试验报告
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-25
现在规范要求比以前严格,虽然填土时间较长,但保守起见,建议还是做筏板或者桩基