      地基液化指数应该从基底以下算起,还是从水位起判?液化指数的大小影响到地基液化等级判别,不同液化等级决定着不同的地基处理方式,也会决定着工程的造价,尤其是对于高层建筑地基,基础埋深往往很大,那么是不是从基底以下算起更加合理?也咨询过审图人员,得到的也是不同结论,各位同行、专家再遇到这类问题时如何处理?怎么处理更加合理,欢迎大家积极讨论! $9<P3J 1  
离线cjz06

发帖
33144
土币
142
威望
32019
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-04
无关。。。。
Welcome to beijing!
离线lichuang

发帖
72
土币
2070
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 07-05
帖子别沉啊,有没有让人信服的解释啊?
离线lichuang

发帖
72
土币
2070
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 07-05
本人感觉如果是地基液化等级,更应该是从基底以下算起比较合适,如果单纯说的场地液化等级,那就是水位以下,但是建筑上还是指的地基多一些
离线05430000000

发帖
2389
土币
5718
威望
14023
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 07-05
地基土是否有可能液化,影响因素很多。颗粒组成,密实度,周围约束条件,震动方式及能量等。 LYv$U;*+  
目前判别方式是非常粗糙的,在没有解决精确计算的前提下,讨论很具体的细节意义不大。 &>. w*  
根据约束条件来看,液化等级当然和埋深有关,建议根据建成后室外地面标高算起。 (t\ F>A  
对于粗粒土,水位对震动液化不敏感;粉土相关性比较大,但深入研究较少。规范公式建立的时候没有考虑水位影响。
听君一席话,胜读十年书。
离线贱神八

发帖
27
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 07-06
没有吧,现场直接根据试验确定
离线1948131410

发帖
131
土币
9841
威望
15
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 07-09
如果不怕麻烦,勘察报告直接写明所有可能的液化情况就行了,如何处理是设计施工的事,明确责任