[请教]某建筑在6度区场地,抗震设防类别为乙类,框架,桩基础,20m范围内有饱和砂土,是否需要进行液化判别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kcgxuexi
 

发帖
292
土币
435
威望
195
原创币
0
某建筑位于6度区场地,抗震设防类别为乙类,框架结构,桩基础,桩长25m,上部20m范围内有饱和砂土分布,是否需要进行液化判别?
离线likeoo4

发帖
22
土币
122
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 05-13
6度区乙类建筑不用。甲类建筑专项研究。 (t3gNin  
若是流年
离线cjz06

发帖
35347
土币
532
威望
32031
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 05-13
需要,液化土层的摩阻力要折减
Welcome to beijing!
离线q2392720

发帖
243
土币
37
威望
59
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 05-13
必须判别,乙类提高一度,按七度
离线05430000000

发帖
2492
土币
4469
威望
14026
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 05-13
如果是学校幼儿园养老院等特殊建筑,需要提高一档确定抗震要求。其他乙类建筑,如果对变形不敏感,可以不判。
听君一席话,胜读十年书。
离线瑾轩丶

发帖
156
土币
1230
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 05-13
应该要吧
离线xfswjtu

发帖
461
土币
1124
威望
31
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 05-14
首先要跟设计确定一下是不是液化沉陷敏感的乙类建筑,如果是,要判定;如果不是,不用判定
欢迎交流
离线tyutjdp

发帖
429
土币
300
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 05-25
液化土层的摩阻力要折减
离线晓2013

发帖
2
土币
86
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 05-25
地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外应进行液化判别;    抗震规范4.3.2
离线ycq6018977

发帖
115
土币
994
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 07-26
要进行液化判别