常遇到的基岩是强风化岩、中风化岩,里面可能裂隙发育,如果在灰岩里可能还有溶洞,如果有断层构造(我地质学的不好,不过记忆中记得老师讲过如果有断层的话一般施工都应该避开吧,不知道对不对。如果对的话,我很奇怪为什么要在断层区域搞深基坑。。。),如何进行降水设计? (_]D\g~  
35J VF*z  
看过一些降水设计方案,貌似都是按很常规的计算思路(大井法之类)计算涌水量和井数。大井法本身的算法合理性我在这里不做讨论,但是光基岩本身的一个非均质各向异性的特点我就觉得不太适合用大井法,可能说有裂隙、溶洞、断层破碎带的地方水量大,其他地方可能井打下去一点水也没有啊。 tyFsnc k  
Irui{%T  
没有具体做过这样的工程,不知道这样的设计在实际施工过程中是否顺利或者是否遇到过不曾预想到的问题。欢迎有此类工程降水设计与施工经验的朋友参与讨论和交流。 fJ=v?  
L7[f-cK2:  
另外,关于承压水的危害性。规范里是很简化地仅从承压水的顶托力以及承压含水层顶板以上的覆土压力之差来考虑是否会产生突涌,并没有具体地阐述承压水产生突涌破坏的机理。因此,在基岩中,对于弱风化的岩石来讲,假定它没有承压水的渗流途径,承压水将要如何产生它的渗流破坏?(或者换句话说,在软土地层中,如果基坑的钢筋混凝土底板已经浇筑完毕,尽管其压力不足以和承压水的顶托力相平衡,承压水又要如何产生突涌呢?真的会有承压水冲破层层的粘土层、冲破混凝土底板的情况发生吗?)
工程降水论文交流,QQ19858657
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
承压水冲破粘土层倒是可能发生、冲破混凝土底板的情况应该不会,因为混凝土底板厚度的是通过计算出来的
求知欲是学习的源动力
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-29
这个论题很好,我也很有这样的想法
离线kader1

发帖
282
土币
9
威望
1593
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-07
顶,愿听高见
离线勘察者

发帖
450
土币
18618
威望
793
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-07
我没搞过基坑方面的降水与设计,但是我很愿意学习,只有搞基坑降水与设计才是真正的搞岩土工程!                  
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-12
这个问题没遇到过,等待见解
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-13
值得思考!
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-14
近来,我市发生多起因人工挖孔桩施工降水引起邻近建筑物基础不均匀沉降,造成建筑物整体倾斜、市政道路开裂、管网破损的事故,给人民生命财产安全造成威胁。为切实保障人民生命财产安全,根据省、市有关现行规定,现对深基坑和人工挖孔桩施工降水的设计和施工管理提出以下要求,并请付诸实施: {9-9!jN{"  
r5ldK?=k+*  
  一、对周边建筑物比较密集、有重要的市政管网或地下水充沛、地质情况复杂的拟建工程一般不采用进行人工降水的设计和施工方案。凡采用深基坑和人工降水方案的工程,要采取封闭降水、控制降水、回灌等技术措施消除或减轻不良影响,对其周边建筑物、道路、管网要制订有效的保护和监测措施,要委托独立的有资质的勘测单位进行观测,费用应计入工程建设成本中。建设单位必须按《深圳市深基坑设计与施工规定》(深建字[1993]38号)将设计方案报工程质量监督机构备案后方可申办施工许可证。 t-o,iaPG3  
U5TkgHN{y  
  二、在工程项目建设施工过程中,因人工降水、边坡支护等引起邻近建筑物、道路、管线受到损害或构成安全隐患的,有关建设单位或设计单位负有全部法律责任。建设单位不得以任何方式强迫设计、施工单位采用不适当的设计、施工方案。 9#:fQ!3`  
IN<nZ?D#  
  三、设计单位在选定设计方案时必须充分考虑周边建筑物等的安全,要认真研究岩土工程勘察报告,对方案进行充分、必要的论证,应按规定对相关建筑物等进行普查,设计方案中应包括对周边建筑物等的保护和监测措施,对沉降观测基准点、观测点的布设、观测频度、原始数据、最大变形等要有明确要求,否则设计方案将不能备案。 pe0ax- Zv  
0kj5r*qA  
  四、施工单位应根据设计方案编制详细的施工方案,加强现场管理,施工质量必须满足设计要求。对违反本通知精神或有关规定的设计方案,施工单位应拒绝执行或向我局报告。 {U$XHG  
=0] K(p,  
  五、监理单位要对观测结果归档整理、汇总分析,对受影响工程的安全可靠性做出判断,有特殊情况,应及时向我局报告。
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-14
井点降水就是施工队在挖地下室,污水管道,电力塔底座等深基工程施 dm[cl~[ Q  
工中,如果地表是沙,或者地表上层是土,下层是沙的情况下,可能会有大量 R:&y@/JY8[  
的地下水涌出,造成塌方,最后无法施工,这时候就需要降水施工。井点降 `ovMfL.u  
水一般方法就是用钻井机械钻出直径为200毫米左右,深度为10米左右的铁 .Z'NH wCy  
皮圆井,再用污水泵将地下水抽出来。 该方法主要是通过地下水在重力的 VgIk'.  
作用下,慢慢渗透到井点抽出,降水的速度较慢,而且施工过程需要较平整的 VBPtM{ g  
  场地,工具较大,搬运麻烦,不方便施工,打井的速度也很慢
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-14
我们的降水方法是以打管井的形式,用水枪把直径为75毫米的圆管打入 i6k6l%  
10米深左右的地下,让地下水在离心力的作用下,快速抽出地面流走。该方 lSaX!${R'T  
法不仅打井速度快,而且降水速度也很快。在施工过程中,使用工具较少,搬 |yO%w#  
动灵活,可以在复杂的条件下施工。该方法大大地提高了效率,节省时间, *(1 <J2j  
  降低了各种成本。
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-14
福州空港工业区市政工程(污水管道,雨水管道铺设),地点:福建福州 L5 Cfa-  
长乐市湖南镇至漳港镇。 该工程所经过的位置,地表为沙,某些地段的地 y[.lfW?)  
表上层为土(表面土层深约2-3米),下层为沙,在施工中有大量的地下水 (nq""kO6'  
涌出,即使用很多的污水泵抽水,也解决不了问题,而且一直流沙,塌方 qOy(dG g  
根本无法施工下去。施工队伍开始也是采用一般的井点降水方法,成本很 O&aD]~|  
高,效率很低,浪费了很多的时间和资金。后来就请我们来降水,由于打 //|B?4kk  
井速度快,降水效果好,成本较低,施工方便,所以后来基本上所有的标 2;"vF9WMm  
段都采用我们的方法降水,各项目部也都非常满意。如果你在工程施工中 2IW!EUR  
也遇到类似的问题,欢迎你与我们联系,我们长期从事这方面的专业工作, ^`lrKk  
具有丰富的经验和各种先进的技术,我们也承接全国各地的业务,一定能够 y `FZ 0FI  
  帮你解决这方面的难题.
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-14
基坑降水,要看勘察报告的地层情况,决定采用何种方法降水.如是承压水,只有采用深井降水合理一点.