黄土规范规定:“自重湿陷量的计算值△zs,应自天然地面(当挖、填方的厚度和面积较大时,应自设计地面)算起,至其下非湿陷性黄土层的顶面止,其中自重湿陷系数δzs值小于0.015的土层不累计。”应采用自设计地面起算深度计算的土的自重压力条件下的自重湿陷系数或现场实测,但通常由于时间和经济问题现场实测不大可能实现,有很多岩土人,包括我本人都未能实现现场实测的梦想。我们在自重湿陷计算时,对素填土层取不扰动样做试验。但当填方在勘察以后进行时,就不好掌握了,。因此为了勘察质量有保证,要求设计提供的有关场地整平标高,基础埋深等尽可能准确。在做土工试验时,给试验人员明确试验压力。以保证质量