如何取值 :  甚么情况下取同一值 ,或者甚么土质取不同值 6 $%^  
.:c^G[CQ^9  
  请高人指点一下
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-27
根据勘察报告,加上当地的经验
求知欲是学习的源动力
离线启明星

发帖
1006
土币
176
威望
5870
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-29
谢楼上    略懂了些   PX52a[wNDH  
m!a<\0^  
顺便再问个理正方面的问题   vLJ<_&6  
}k7@ X  
在调整主动土和被动土的时候    我习惯降被动土压力乘以0.7 K&<bn22  
"T?%4^:g  
是否偏保守  ?
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-25
勘察报告、当地的经验有矛盾时,以谁为准?
离线yangyunfeng

发帖
196
土币
1373
威望
1960
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-17
这个问题应该顶起来,这是个很重要的问题!!!
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
顶起来!
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-29
    
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-29
2楼的说得不错
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-30
的确,这是个重要问题。如果只按照当地取值的话,设计是没有依据的,怎么办? !bs{/?  
这样有问题的话设计要承担一定的责任,个人认为!
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-02
"勘察报告、当地的经验有矛盾时,以谁为准?" W\<#`0tUt  
0XYO2 k  
以勘察报告为准, 但在应用之前如果有疑虑, 可以给业主/勘察单位以公函来往方式来进一步确认
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-03
看来这个问题关注的人还不少。我感觉这应该与水土合算、分算有关。合算分算又与土性和渗透系数有关。合算、分算也涉及到一定的经验问题。所以水上水下的取值还是先看分算、合算,再根据分算合算取适宜的指标。勘察报告没有提供的,不建议自行调整。
我思故我在
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-03
不太清楚楼主为何将被动土压力打到0.7的折扣。
我思故我在