论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 37564阅读
  • 173回复

[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-30
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行取消置顶操作(2013-11-20) —
一般的深基坑,若基底以下土质较软,可采用被动区注浆加固法加固,以获取足够的被动土压力,缩短嵌固长度,一般需要加固多宽多厚呢? [n:R]|^a  
1、若深基坑采用多层反力支点排桩支挡结构,深20M,设计三层反力锚杆,自天然地面以下18---30M为软土,设计排桩直径800@1400,桩长25M,嵌固深度为5M,需要处理坑底以下多厚多宽的软土层呢? oa9T3gQ?  
2、处理的软土应该达到何种指标呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-31
现在还没有很好的软件,能计算他 (>Tu~Vo  
恐怕要根据各个地的经验,自己灵活确定
求知欲是学习的源动力
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-01
感觉排桩嵌入深度过小,如果排桩打深些,甚至可以不处理被动区。现在,好像要至少超过排桩底。——浅见。
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-02
都是软土 嵌固深度还这么小?楼主嵌固深度根据什么控制的?
离线sc601

发帖
347
土币
666
威望
1638
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
      
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
多层反力支点锚拉桩,嵌固不小于0.2h,再就是满足各种验算,此种嵌固在北京基坑中较为常见,不知各位大侠有何高见?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线daim

发帖
282
土币
3
威望
118
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-03
我也遇到这样的问题
离线daim

发帖
282
土币
3
威望
118
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-03
我也遇到这样的问题
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-03
软土地区一般要0.8的插入比 >77N5 >]e  
地基加固的范围可以参见基坑工程手册 h U\)CM  
注浆效果不好 ?^t"tY  
如果基坑比较大的话用搅拌桩货旋喷
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-03
处理过宽过厚,是否对建筑物地基造成不均匀性?被动土压力是有了,但不均匀地基发生了怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geoffrey

发帖
134
土币
7925
威望
164
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-04
上海软土的坑底加固深度一般是4m,宽度一般为距板墙壁不超过6m,有人算过说超过6m是浪费-----道听途说 Jg#L8>p1  
r"#h6lYK&  
北京的不清楚,不过看插入比那么小应该不用加固吧 大不了你再稍稍多插入点嘛  计算满足就行了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-05
引用第10楼geoffrey于2009-02-04 07:31发表的  : @~6A9Fr  
上海软土的坑底加固深度一般是4m,宽度一般为距板墙壁不超过6m,有人算过说超过6m是浪费-----道听途说
北京的不清楚,不过看插入比那么小应该不用加固吧 大不了你再稍稍多插入点嘛  计算满足就行了
ll;#4~iA  
^EU& 6M2  
 01I5,Dm  
上海软土的坑底加固深度一般是4m,宽度一般为距板墙壁不超过6m,这个加固范围针对的嵌固深度是多少?能彻底解决被动土压力区的问题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站