论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4585阅读
  • 15回复

测斜我以管口起算的 测出管低位移向基坑内偏移了1cm,怎么回事啊? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sgggps
 

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-07
— 本帖被 leijianhua 执行取消加亮操作(2009-04-01) —
是工字桩 桩长22米 和工字桩一块放到维护的
1条评分
leijianhua 土币 +20 2009-03-07
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-10
这个情况还真没有遇到过,你是否做过管口校正,假如管口往基坑外位移了1cm,如果不做管口校正的话也会出现这种情况,不过管口往坑外移动的情况很少见
2条评分
yuanap 土币 +20 2009-03-10
yuanap 土币 +20 2009-03-10
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-10
工字桩的围护结构是不是属于重力坝式结构?是否有内支撑或者锚杆,重力坝式结构的话管口应该会往坑内移动,这样不做滚口校正的话,管底算出来应该是负的(假如以向基坑方向为正的话)
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-10
以管口起算,也有可能管低向内的   所谓的踢脚了
基坑深度怎么样啊   型钢插入比怎么样    被动区有没加固  
还有管口有没有校正过  
附近有没有新的施工
1条评分
leijianhua 土币 +30 2009-03-10
离线aman123

发帖
219
土币
3602454
威望
508
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-11
学习学习,刚刚接触这方面
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-11
这种“踢脚”的形式还真不多见,楼主最好说详细点,包括围护和周边环境情况
离线sgggps

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-12
维护是两道混凝土支撑,重力坝式结构,现在开挖到第二道支撑,大概-6-7米左右。旁边是已建20多层建筑,离坑边20米左右。这个前提是没有做过管口修正的数据,如果做管口修正,变化更大的。我在怀疑是仪器问题
离线xtl9720209

发帖
83
土币
267
威望
152
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-12
是否使用的是同一台测斜仪器?
离线sgggps

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-16
没有换仪器
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-16
如果是重力坝式结构,一般会是管口往基坑里面动的比较大,如果不作管口校正的话,数据应该是负的(假如以坑内为正),这个就不知道由什么原因引起的,会不会是开挖面以下漏水造成的
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-16
我原来做的这个小基坑就整天漏水,测斜大的惊人,最大一天有1公分多,沉降也有5、6毫米,离基坑1米处有两层的裙房都开裂了,沉降达到4公分,后来他们施工方注浆,沉降才稳定下来
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-17
基坑侧壁漏水致使深层土体水平位移增大
我们还碰到一种情况:混凝土搅拌车在基坑边浇灌混凝土,浇灌混凝土完毕后洗车,施工单位水直接排向基坑导致基坑坍塌
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站