[求助]锚索预应力损失过大 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lexus
 
发帖
29
土币
262
威望
102
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-25
现在项目是一个深基坑围护,采用咬合桩+预应力锚索支护,锚索张拉的千斤顶,油压表等仪器都标定过,严格按照程序张拉锁定,锁定值为286kn,监测单位测得数据却只有180kn 预应力损失也太大了吧 高手分析下 }utNZhJ  
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-25
预应力锚索在张拉后的几天内出现预应力损失是很正常的,原因在于: aZj J]~bO  
1、土体的蠕变导致预应力损失; S\9t4Ki_'  
2、由于尚未开挖完成,锚索未达到设计工况,所以预应力损失后并没有再次张紧; zr.+'  
3、不管它,待基坑开挖完成,锚索应力会慢慢向设计应力靠拢的
离线zhangaishi

发帖
360
土币
9435
威望
2396
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-25
原因就是这些?
离线filippo

发帖
39
土币
395
威望
140
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-12
          
19世纪是桥的世纪;20世纪是高层建筑的世纪,21世纪对人类来说是“地下空间”的世纪

发帖
2
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-07
要是我们业主和监理已经紧张的不行了,要立即采取措施