地点:天津塘沽 zLE>kK
地层:0--2米回填 *tIdp`xT/T
2-6米淤泥 BvNl?A@]A
6米以下粘土与砂土交替 7/[TE
桩长:40米
)@sJTAK
桩径:1米 w50.gr7
空孔:3--4米 n$}R/*
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 QfKR
pnj(o
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 dVjcK/T<
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 vCYSm 0
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断