[求助]内支撑基坑内建筑的施工顺序 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qinglai
 

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-02
新接了一个内支撑的基坑:海边水量大锚杆无法施工,采用周围帷幕止水,周边排桩支护,内支撑工艺。 +4^XFPq~  
请问内支撑时,基坑内建筑的施工顺序是怎么样的?难道还是自下而上吗?
离线gxh12050817

发帖
16
土币
70
威望
170
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
采用逆做法就是自上向下, ,pir,Eozg  
不是就是先开挖到底,自下向上做
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
请教1楼:也就是先挖地下1层的土,等地下1层建成后,再挖地下2层的土?是这样吧?
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-02
场地平整 l W'6rat  
围护桩施工 yXY8 o E  
加固施工 Svn|vH  
开槽施工支撑圈梁 tc@v9`^_  
降水 ~CldqXeI  
养护好后开挖第一层土 al=Dy60|z  
如果有第二道支撑重复第一道支撑工序 8kAG EiC  
到底后浇筑垫层、底板 EiI3$y3;  
然后分层向上浇筑 )=9\6zXS  
地下室封顶 +Es3iE @  
覆土
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
场地容许一般用不到逆作法
离线wpnjut

发帖
649
土币
535
威望
2886
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
我晕  
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-02
补充一下三楼的,如果是正做的施工顺序(即由下向上),需要在施工地下室底板的时候设置底板和围护桩之间的传力带,包括如果地下室不止一层,需要在地下室一层板等处设置传力带。传力带是支撑拆除的必要补充,免得围护结构因为悬臂高度太高而位移过大,出现危险情况。 bMxzJRrNg  
一般周边如果环境条件允许的,不必采用逆做法,因为其工期长,且施工复杂。
离线btong

发帖
1443
土币
45
威望
6395
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
3楼说的很正确啊
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-04
我有点明白了
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-17
等到施工时,我就知道了。谢谢大家