急:请问桩的承台可以埋在杂填土中吗?
每个人都在巨大分母中,为着那几近为零的分子而不断尝试、、
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11159
威望
2952
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-14
这个问题需要从几个方面考虑: 8-po|  
1、如果是桩基础,则可以,但是房心部分的渣土也需要处理,否则容易产生不均匀沉降。 5$jKw\FF=  
2、如果是复合或天然地基,则必须对杂填土的回填时间、成分、承载力、压缩模量等综合进行评价。 //AS44^IS  
  我们在北京等地在很多杂填土地区,比如北京动车段工程,地下6~20几乎全部为杂填土,用载体桩进行处理,还有北京石景山地区好多小区,全部为采砂坑,回填的成分复杂,全部采用载体桩进行处理,效果不错。