      各位岩土工程界基坑支护工程施工的各位专家们,您们好:
  我咨询一下关于深层搅拌桩止水帷幕施工技巧方面的问题:
在做基坑支护工程的止水帷幕这个过程当中,深层搅拌桩的设计要求是2上2下,水泥用量为75kg/m  设计止水桩的深度为14m
但是一基坑专家委员会组长 在对公司做秘密指导的时候说了,为了节省材料/同样保证质量  深层搅拌桩改成3上3下  水泥用量改为50kg/m,深层搅拌桩深度由原来设计的14m 改为15m   请问各位这样做的具体原因是什么?
    请各位专家给予相关解释!谢谢
BushObama
离线yechl002

发帖
122
土币
3361
威望
524
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-14
    具体工程情况为止,但道理其实比较简单,增加搅拌次数,水泥土强度整体均匀性好,整体上并不比75kg水泥差;深度问题取决于土层情况和计算,还有经验,也没有什麽,干得多了,你也就了解了。
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-03
经验问题,很多时候没有道理